有关农村低压网的保护系统的类型,系统接地型式以TN系统为主,大部分支线为TT系统及小部分为TN-C-S系统,分为总保护、中级保护、主线路与分支线路的保护等。
农村低压网中以TN系统为主网络,大部分支线为TT系统,小部分为TN-C-S系统为主体的保护系统,是适应现行农村低压网的保护系统。
以往农村一台配变的低压侧线路中只装一台剩余电流保护器进行全网总保护的方式,已不适应当前农村用电现状。
保护器安装发展为分级保护方式,即在一台总保护之后,增加了以家庭为保护单位的末级保护,形成了两级保护网络,再又针对用电量较大的线路增设了支线,或某一加工场为一分级单位的中级保护,形成目前较为完善的三级保护网络体系。
但由于各级剩余电流保护器之间的动作电流、动作时间的控制与配合不理想等种种原因,供电可靠性得不到保障,严重影响正常供用电。
因此,从保障安全 用电和供电可靠性角度综合考虑,改变以往这种惯用的旧的保护模式是电力发展的趋势。
1 系统接地型式以TN系统为主,大部分支线为TT系统及小部分为TN-C-S系统
目前,我国农村低压电网极大部分是TT系统,辅以一台普通电流型的保护器。
20世纪70年代初,常选用交流脉冲型保护器,中期发展为鉴相鉴幅型保护器、20世纪90年代末,又使用普通电流型(但增设了可以自动换档的这一种)作总保护。有些地方又把照明线与动力线分别各安装一台总保护,进行全程线路保护。
1998年农网改造以前,末级保护普及率较低,但通过这几年来的农网改造,末级保护普及率得到极大的发展。
但是,由于农村家庭内部的线路普遍不规范、且老化,并且没有同时进行改造。
因此,末级保护普及率虽高,但实际投运率却不高,这就直接影响了总保护的正常投运。
为此,一些经济发达的地区,通过摸索,总结了一套电网安全保护系统改造经验,较为实用、可靠。
我国农村电网20世纪80年代以前,大部分地区系统接地型式,一直都是按TT系统考滤。
但是,由于资金短缺,网架结构很不规范,特别是中性(N)线更是谈不上标准化。
因此,经常性的断线现象屡见不鲜,加上线路末端电压较低,为了弥补上述的缺陷,进行了N线重复接地。所以实际上的TT系统,已经演变为不规范的TN系统了。20世纪90年代后期,农村也随着改革开放的形势进一步深化,农村生活水平得到提高。
农村用电量明显增加,而现阶段使用一般的普通型剩余电流保护器作总保护,就很难正常发挥作用。频繁的跳闸或无法投运,电网系统和保护网络已经到了严重不匹配的程度。
为此通过摸索,总结出一套比较适宜我国农村现状,以及今后发展的电网系统与保护网络配置的设备。
1.1 总保护
经济发达的农村,特别是一些具有城镇化倾向的农村,配变侧低压电网主线路按TN系统。由于这个系统本身就必须安装具有短路和过载功能的断路器。故一般情况下总保护无需增设剩余电流保护功能。
通过几年来的大规模农网改造,主干线路的质量趋向规范。在一般无天灾人祸的情况下,一般不可能直接接触有电线路,因此不会出现击事故。只要辅以技术手段、安装以监视线路的绝缘情况,防止意外事故发生(如倒杆断线、盗线等)的断线保护装置即可。当然也可根据当地的需要,针对那些盗窃低压线路特别猖獗的地区,这种断线保护装置也可以扩大到相关支线。
主线路的保护功能,以确保线路的正常供电为主,对那些直接影响正常供电的故障,如短路、过载、断线现象的出现,采取保护措施。避免了因使用普通电流型剩余电流保护器在线路中稍有漏电时,就频繁的误动作,或因其漏电电流整定值设置无法适应线路实际漏电状况,而造成剩余电流保护器无法投运的后果。
为了增强线路与设备的抗雷击能力,主线路在分支线路的出线处,其N线要设置重复接地,在N线上设立多处重复接地,同样也可以防止N线断线而失去保护的作用,并且降低漏电设备的对地电压,减少电击危险程度。
1.2 中级保护
针对用电量较大的或接近城镇化的村庄,可以增设中级剩余电流保护器。
按照其所匹配的线路功能要求,而进行的分级保护方式,是提高安全用电水平,保证用电可靠性、连续性的最有效方法。多年来农村安装剩余电流保护器的运行经验,证明了无论多完善先进的剩余电流保护器,在变压器低压线路上,只安装一台有兼直接电击保护功能的保护器,都会严重影响用电的连续性。这是保护器在一些线路中投运率低的一个不可忽视的因素。
中级保护是主线路TN系统向各用户单位分配延伸的分支线路。该分支线路采用TT系统较为合理。部分不能连续出现瞬间停电(跳闸现象)的生产加工单位、医院、卫生所、邮电等等可以采用TN-C-S系统。
中级保护所管辖的生活用电以10~30户为佳。当然最主要还是要根据农户房屋的位置、排列。集中型还是分散型,是否有照明、动力混杂的加工场在居民区等等,要因地制宜灵活掌握。
2 三级保护网络是根据农村电网现状而变革的
2.1 主线路
不管主线路改造是否达标,必须设置带短路、过载功能的断路器,并加强完善接地工作。当然上述线路若再配置断线保护装置则更好。
但对那些用电量不大,照明、动力已经分开,线路线况并不复杂,中级保护还一时无法跟上的小村庄,容量在50kVA以下的变压器,可增设剩余电流总保护,但是照明线、动力线必须分别安装保护器。当然被保护范围内的线路,将按TT系统的要求来进行,特别要注意,两条被保护线路的中性线、保护线要分别单独出线,不得共用,并且不得重复接地。
2.2 分支线路
整条线路中,分支线路极易出现故障,应该重点防范。该支线保护以控制线路的剩余电流为主,并辅以兼顾人身电击安全的后备保护功能。
因此,整条分支线需要实施TT系统,并加装剩余电流保护器,根据TN系统要求,主线路与分支线路在主线路线交接出线处,需要进行重复接地(若此条分支线路采用TN-C-S保护系统,可在出线处安装带短路、过载功能的断路器作线路中级保护)。但在分支线路实施TT系统的N线不得进行重复接地。
2.3 末端线路
是各用电户的用电线路,这是农网改造的死角,也是线路最差、安全系数最低、故障高发的地方、目前末级保护一般采用电流型的剩余电流保护器,其电流动作值为30mA,动作时间为无延时型。这里特别指出,同一用电户(末级保护)内不能部分采用接N线,而另一部分采用PE线接地,只能选择一种保护方式。
在TT系统(中级保护)中设置末级保护;有条件的用电户,如新建、新装修的房屋、在用电安全保护方面,同时增设保护接地要可靠、安全。
但是,针对一些老宅房屋,由于受条件的限制,用户自己很难解决接地问题。
因此,从目前农村居民住宅的实际情况来看,针对屋内线路短路、电器设备外壳带电等故障现象,采用N线保护还是比较切合实际的举措。接N线保护时,可将插座上的端子,用一根导线连接到N线上。同时,必须接到家保前端的N线上,也就是保护器的电源侧。这就是形成TN-C-S系统了。
现提出的保护系统,就是顺应形势的需求而衍生的一种变通型的三级保护网络系统,与传统概念上的三级保护网络有一定的不同。
当然这种保护网络系统,也符合国标GB 14050-93《系统接地的形式及安全技术要求》,以及GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》中的规定。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。