有关低压电气设备安全工作的要求与检查内容,低压配电屏的运行检查内容,配电屏上标有操作模拟板时,模拟板与现场电气设备的运行状态是否对应等。
为保证对用电场所的正常供电,对配电屏上的仪表和电位器应经常进行检查和维护,并做好记录,以便随时分析运行及用电情况,及时发现问题与消除隐患。
低压配电屏的运行检查内容:
1、配电屏及屏上的电气元件的名称、标志、编号等是否清楚、正确,盘上所有的操作把手、按钮和按键等的位置与现场实际情况是否相符,固定是否牢靠,操作是否灵活。
2、配电屏上表示“合”、“分”等信号灯和其他信号指示是否正确。
3、隔离开关、断路器、熔断器和互感器等的触点是否牢靠,有无过热、变色现象。
4、二次回路导线的绝缘是否破损、老化。
5、配电屏上标有操作模拟板时,模拟板与现场电气设备的运行状态是否对应。
6、仪表或表盘玻璃是否松动,仪表指示是否正确。
7、配电室内的照明灯具是否完好,照度是否明亮均匀,观察仪表时有无眩光。
8、巡视检查中发现的问题应及时处理,并记录。
低压带电工作应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上,戴绝缘手套和安全帽,穿长袖衣,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷等工具。
在高低压同杆架设的低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰高压带电设备的措施。
在低压带电导线未采用绝缘措施前,工作人员不得穿越。
在带电的低压配电装置上工作时,要保证人体和大地之间、人体与周围接地金属之间、人体与其他导体或零件之间有良好的绝缘或相应的安全距离。
应采取防止相同短路和单相连接地的隔离措施。上杆前先分清相、中性线,选好工作位置。断开导线时应先断开相线,后断开中性零线。
搭接导线时,顺序应相反。因低压相间距离很小检修中要注意防止人体同时接触两根线头。