有关带电作业用屏蔽服的试样取样与试验方法,包括带电作业用屏蔽服的试样、取样、试样的预备、试样的处理、试验条件与安装等,耐电火花试验、洗衣机、洗涤剂的试验等。
1.1.2 试样
1.1.2.1 取样
试样可在大匹布料处剪取。如需在大匹头上剪取时,则必须离开布端至少2m以上处取样。
试样的中心点必须在样品布料的45度对角线上,试样上不得有影响试验结果的严重疵点及整理剂浸轧不匀等。试样面积根据试验操作要求决定。
1.1.2.2 试样的预备
在样品布上距布边至少50mm处剪取尺寸为180mm×180mm的方形试样,共计3块。
1.1.2.3 试样的处理
试验前需将试样放置在温度为23±2℃、相对湿度为45~55的环境中24h以上,以适应试验环境。
1.1.3 试验条件
试验需在温度为23±2℃及相对湿度为45~55的环境中进行。
1.1.4 试验安装
1.1.4.1将下列部件按顺序放置在一个水平支架上:
a.直径为400mm的圆形绝缘板;
b.直径为300mm的圆形金属板;
c.直径为400mm的合成橡胶板;
d.最小尺寸为120×120mm的试样;
e.电极装置(放置位置不答应超出试样边缘)。
1.1.4.2 将下列端子连接在一起并接地:
a.电压发生器的低压端;
b.电极装置的接地部分;
c.电压表的低压端。
1.1.4.3将下列装置连接在一起并对地绝缘:
a.电压发生器的高压端;
b.直径为300mm的金属板的连接柱;
c.电压表的高压端。
1.1.5试验程序
对湿度为45~55的环境中。
1.3.4试验程序
1.3.4.1对A型衣料的试样,先加3A试验电流,停留5min以后,按每级1A试验电流分阶段上升,每阶段停留5min,直至试样熔断为止。记录试样的熔断电流和熔断时间,并记录各阶段的试样变化情况。
1.3.4.2对B型和C型衣料的试样,先加10A试验电流,停留5min以后,按每级5A电流分阶段上升,每阶段停留5min,直至试样熔断为止。记录试样的熔断电流和熔断时间,并记录各阶段的试样变化情况。
1.3.5试验结果
取6块试样熔断电流的算术平均值作为衣料熔断电流。
衣料熔断电流必须大于标准规定值。
1.3.6 试验报告
试验报告应包括以下内容:
a.衣料的型号、名称、制造厂和制造日期;
b.试样的外形、尺寸和数量;
c.试样处理条件;
d.试验设备的名称、型号和规格;
e.试验数据和结论,试样的变化情况;
f.试验环境温度和相对湿度;
g.试验日期及试验员。
1.4 耐电火花试验
1.4.1主要设备
a.一台76-1型电火花真空检测器,其工作电压为220±20V,电源频率为50Hz,输入功率不大于60W,火舌长度不小于25mm;
b.一块直径为140mm的圆盘形平板电极;
c.一块秒表。
1.4.2试样
a.在样品布上距布边至少50mm处剪取尺寸为180mm×180mm的方形试样,共3块;
b.取样的方法同1.1.2.1条;
c.试样的处理同1.1.2.3条。
1.4.3 试验程序
a.将试样置于圆盘形平板电极上固定,使试样平整伸展不起皱,并将该圆盘形平板电极接地;
b.将电火花真空检测器的发射极置于与平板电极垂直的位置,试样距电火花发射嘴的距离为6±1mm;
c.启动电火花真空检测器并开始记时,2min以后停止电火花,记录试样变化情况并测出炭化破坏面积。
1.6.1.1洗衣机
洗衣机应具备以下技术条件:
a.洗衣机的正常搅拌速度为300~500r/min,每个方向交替旋转30s;
b.洗涤时间的调节在0~15min之间,最小调节时间为1min;
c.脱水速度:正常情况下为940~1450r/min。
1.6.1.2 洗涤剂
采用的洗涤剂不得含有漂白剂。
可采用国产30型洗涤剂。在有争议的情况下,可参照IEC456《家用电气洗衣机性能的测定方法》附录1表Ⅱ中规定的“标准洗涤剂”中的无过硼酸盐的洗涤剂(Ⅱ型)的配方。
1.6.1.3 等效负载
比重约为110g/m2的织好而未染色的聚脂-棉纱纤维布。
1.6.2试样的预备
a.在样品布上距布边至少50mm处,按经纱和纬纱垂直方向剪取尺寸为260mm×260mm的方形试样,共3块,沿四面边缘缝进毛边;
b.取样的方法同1.1.2.1条。
1.6.3 试验程序
a.洗涤:将3块试样放入洗衣机内并加入一定量的等效负载,使干织物的总重量等于2kg;往洗衣机内注入40±4L水,使水温达到50~70℃,并把洗衣机操作在“正常”洗涤位置(假如试样的质量超过2kg,则水量应按比例增加);加上足量的洗涤剂并搅拌成皂水,开动洗衣机洗涤2min。
b.漂洗:放去皂液,开动洗衣机继续运转进行漂洗,共漂洗3次,每次2~3min。
c.脱水:将试样和等效负载一起放到脱水桶里进行脱水,时间为1~2min。
d.在最后一道脱水工序结束后,将试样和等效负载取出,一起放到烘干机里,烘干温度为65~70℃,直至烘干为止。
这样,一次“洗涤—烘干”过程完成。
做完10次“洗涤—烘干”过程后,应将试样展平放在环境温度为23±2℃、相对湿度为45~55的条件下存放4h以上,然后按1.1、1.2、1.3和1.5条的方法重新做电气试验和耐燃试验。
1.6.4试验结果
经过10次“洗涤—烘干”试验后,衣料的电气性能和耐燃性能均应符合标准规定。
1.6.5试验报告
试验报告应包括的内容同1.3.6条。
1.7耐汗蚀试验
1.7.1设备和材料
1.7.1.1主要设备
a.恒温干燥箱1个,能保持37±2℃的试验温度;
b.玻璃皿2个,其高为30mm,内径为240mm以上;
c.试验板4块,其为厚约3mm、面积为250mm×250mm的玻璃板或丙烯酸树脂板;
d.精度为1mg的天平1个。
1.7.1.2试验用化学剂
a.L-组氨酸1-氯化氢1-水合物(C6H9O2N3·HCl·H2O);
b.氯化钠(NaCl),化学纯;
c.磷酸氢二钠十二水合物(Na2HPO4·12H2O),化学纯,或磷酸氢二钠二水合物(Na2HPO4·2H2O),化学纯;
d.磷酸二氢钠二水合物(NaH2PO4·2H2O),化学纯;
e.氢氧化钠(NaOH),化学纯。
1.7.2试样
a.在样品布上距布边至少50mm处剪取尺寸为240mm×240mm的方形试样,共计6块;
b.取样的方法同1.1.2.1条;
c.试样的处理同1.1.2.3条。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。