配电变压器如何现场定相,配电变压器定相步骤

来源:电工天下时间:2016-01-05 20:57:52 作者:老电工手机版>>

配电变压器现场定相的方法步骤

对于拟定并列运行的变压器,在正式并列送电之前必须做定相试验。

定相试验方法是将两台符合并列条件一次侧,都接在同一电源上的配电变压器,经低压线路的连接线,测量二次侧相位是否相同。

配电变压器的定相步骤:
1、分别测量两台变压器的相电压是否相同。

2、测量同名端子之间的电压差。

3、当同名端子上的电压差等于零时,就可并列运行。