有关低压配电线路的短路保护装置,低压配电线路短路保护的装设要求,低压配电线路短路保护元件的选择,短路保护用熔断器熔体电流的确定,短路保护用低压断路器的整定等内容。
一、低压配电线路短路保护的装设要求
1、所有的低压配电线路都应装设短路保护装置。
2、短路保护装置的装设,应保证线路末端发生短路时,保护装置能可靠动作。
3、短路保护装置应能避开线路中短时间过负荷的影响,如大容量异步电动机的启动瞬间等,同时又能可靠地保护线路。
二、低压配电线路短路保护元件的选择
三、短路保护用熔断器熔体电流的确定
1、当采用电缆或穿管绝缘导线配电时,熔断器熔体的额定电流应小于或等于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍。
2、当采用明敷绝缘导线配电时,熔断器熔体的额定电流应小于或等于导线允许载流量的1.5倍,这是由于明敷绝缘导线的绝缘等级偏低,绝缘容易老化的缘故。
3、当熔断器用来保护配电线路末端的短路事故时,熔断器熔体的额定电流应小于或等于线路末端发生单相接地短路或两相短路时短路电流的1/4倍。
四、短路保护用低压断路器的整定
当采用低压断路器作低压配电线路的短路保护时,由于低压断路器的过流脱扣器具有延时性并且可调,所以短路保护用低压断路器能够避开线路中短时的过负荷电流。
1、无论是采用电缆配电,还是采用穿管绝缘导线,只要采用低压断路器作短路保护,其过流脱扣器的整定值一般小于或等于电缆、绝缘导线允许载流量的1.1倍。
2、当采用低压断路器作为配电线路末端的短路保护时,其过流脱扣器的整定值应小于或等于线路末端发生单相接地短路或两相短路时短路电流的1/3倍。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。