室外接户线敷设方式
从室外支持铁件处接到室内电能表或配电盘(室内第一支持点)的这段线路,称为进户线。对进户线的敷设。
室外接户线敷设方式的注意问题:
(1)凡进户点低于2.7m或接户线因安全需要而架高,都需加进户杆支持接户线和进户线。进户杆一般采用混凝土电杆。
(2)混凝土进户杆安装前应检查有无弯曲、裂缝和松酥情况;混凝土进户杆埋入深度与其他电杆要求相同。
(3)进户线的长度不宜超过1m,超过时应使用绝缘子在中间固定。
(4)进户线应采用绝缘良好的铜芯或铝芯绝缘导线,其截面积:铜线不小于2. 5mm2,铝线不小于10mm2。进户线中间不准有接头。
导线的具体截面的安全载流量,应大于所带全部负载并留有一定的余量。
1.动力用户的接户线,可采用四根绝缘导线,其中三根导线的截面积较大,一根中性线的截面积可小些;照明用户的接户线,可采用两根截面积相同的绝缘导线(较大的照明用户也可采用四根导线)。选用导线截面积时,铜芯线不得小于 2.5mm2 ,铝芯线不得小于4mm2。
2. 接户线的档距不宜超过25m ,超过25m时,应在档距中间加装接户杆。低压接户杆的档距不应超过40m。
3. 低压接户线的线间距离不应小于下表的数值;高压接户线的线间距离不应小于450mm。架设方式档距(m)线间距离(mm)由杆上引下25及以下25以上150200沿墙敷设6及以下6以上10150
4. 接户线在用户侧的最小对地距离:低压接户线不得小于 2.7m ,高压接户线不得小于4m 。接户线应从接户杆上引接,不得从档距中加悬空接线,接户线的两端应牢固地绑在绝缘子上。
5. 导线水平敷设时,零线药靠墙敷设;导线垂直排列时,零线应敷设在最下方。从两个电源引入的接户线不宜同杆架设。
6. 不同规格、不同金属的接户线不得在档距内连接。跨越通车道路的接户线不得有接头。绝缘导线的接头必须用绝缘布包好。
7. 在雷电活动频繁地区,应将接户线绝缘子的铁脚接地;敷设公共场所的接户线时,应将附近1-2基电杆上的绝缘子铁脚接地。