工厂电力线路的结构与敷设方式
一、架空线路的结构和敷设
组成:导线、电杆、绝缘子、线路、金具等。
1、架空线路的导线:单股、多股裸导线 如钢芯铝绞线
2、电杆、横担和拉线: 终端杆、分支杆、转角杆、直线杆(中间杆)等。
3、线路绝缘和金具:
4、架空线的敷设:敷设要求、路径选择、导线在电杆上的排列方式、架空线的档距、弧垂及其它距离。
二、电缆线路的结构和敷设
1、电缆和电缆头
油浸纸绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆等。
2、电缆的敷设
路径的选择:引力、过热、腐蚀、维护
敷设方式:直埋式、电缆沟、架桥、电缆排管及隧道。
3、电缆敷设的一般要求
增加5-10%的余量、穿管保护、防火、防水等。
三、车间线路的结构和敷设
采用绝缘线、电缆、裸导线等。
四、三相交流电涂色
U、V、W相(A、B、C)即:黄、绿、红、等
【一】.架空线路的结构和敷设
优点:成本低,投资少,安装容易,维护和检修方便,易于发现和排除故障。
架空线路的主要组成元件:导线、电杆、绝缘子和线路金具以及避雷线、拉线(或扳桩)等。
选择架空线路的路径时,应考虑以下原则:
(1)路径要短,转角要少;
(2)便于施工架设和维护;
(3)尽量避开河洼和雨水冲刷地带及易撞、易燃、易爆等危险的场所;
(4)不应引起机耕、交通和人行困难;
(5)应与建筑物保持一定的安全距离;
(6)应与工厂和城镇的规划协调配合,并适当考虑今后的发展。
【二】.电缆线路的结构和敷设
优点:运行可靠、不易受外界影响、不需架设电杆、不占地面、不碍观瞻。缺点:成本高、投资大、维护不便。
电缆敷设的一般要求:
(1)电缆长度可考虑1.5~2%的余量,以作为检修时的备用。直埋电缆应作波浪形埋设。
(2)电缆引入或引出建筑物;电缆穿过楼板及主要墙壁处应穿管保护。
(3)不允许在敷设煤气管、天然气管及液体燃料管路的沟道中敷设电缆。并应考虑到防火和防水。
(4)直埋电缆埋地深度不得小于0.7m,其壕沟离建筑物基础不得小于0.6m。
(5)电缆的金属外皮、电缆头及保护钢管均应可靠接地。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。