电压变送器与电流变送器的技术参数区别
来源:电工天下时间:2015-12-17 09:26:47 作者:老电工手机版>>
电压变送器与电流变送器的区别
电压变送器和电流变送器都属于电子仪器仪表中的变送器种类。
电压变送器它通过输入、输出、电源、通道间全隔离,用于监视超负荷的非标准压降。
电流变送器直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的恒流环规范信号,连续保送到接纳安装。
电压变送器有可以分为三相电压变送器,产品精度等级高,线性度高,采用进口元器件,集成度高,免于定期校验。
电压变送器的技术参数:
输入负载:电流互感器CT:≤0.2VA
超负荷能力:可承受2倍额定值(连续),10倍额定值(10s)
精度:交流:±0.2%、±0.5%
响应时间:<400ms
输出电压:0~10Vdc, 0~5Vdc
(负载电阻=输入电压/10mAdc)
输出电流:0~20mAdc ,4~20mAdc
(负载电阻=10Vdc/输出电流)
输出波纹:≤0.5% RO
工作环境温度:0~50℃/小于80%相对湿度(无冷凝状态)
贮存环境温湿度:-20~70℃/小于70%相对湿度(无冷凝状态)
耐压强度:AC2KVrms/min
绝缘阻抗:DC500V时大于100MΩ
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
(等同IEC61326-1)
电流变送器的技术参数:
1.精度:优于0.5% ;
2.非线性失真:优于0.5%;
3.额定工作电压Vcc:+24V±20% ,极限工作电压:≤35V ;
4.电源功耗:静态4mA,动态时相等于环路电流,内部限制25mA+10%;
5.额定输入:5A……1KA(42个规格);
6.穿孔穿芯圆孔直径:9、12、20、25、30mm;
7.输出形式:两线制DC4~20mA;
8.输出电流温漂系数:≤50ppm/℃;
9.响应时间:≤100mS;
10.输入/输出绝缘隔离强度:AC3000V / 1min、1mA;
11.输出负载电阻:RLmax ≤ (Vcc-10V)/ 20mA
注:(1)标准Vcc=24V时负载阻抗为700Ω;
(2)RLmax=250Ω (转换1~5V的电阻)+ 两根传输线路总铜阻。
12.输入过载保护:30倍1min;
13.输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;
注:国际标准输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;
传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。
变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换为电信号的器件,过去常讲物理信号,现在其他信号也有了。一次仪表指现场测量仪表或基地控制表,二次仪表指利用一次表信号完成其他功能:诸如控制,显示等功能的仪表。
电压变送器与电流变送器除了在定义和技术参数有明显的不同之处,它们的显著特点上也不同,电流变送器精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰。电压变送器精度等级高、线性度高、采用进口元器件,集成度高,免于定期校验。
虽然电压变送器与电流变送器的详细工作原理可能有不同。但是它的转换部分都是一个电压装换(放大)器,把一定范围的电压转换为规定的标准信号。差别只在于取得信号的方式不同。
相关文章零电压与欠电压保护电气原理接线图

有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因

中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
电力线路产生“电压降”是什么原因

问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23
怎么计算电力线路的电压损失?

怎么计算电力线路的电压损失?电力线路的电压损失,是指线路始端电压与末端电压的代数差,一般用▲U表示,其计算方法如下,下面一起来学习下。
时间:2021-11-19 05:45:52
电线电缆计算电流的常用方法

电线电缆计算电流的常用方法,计算口诀为:口决十下五,百上二,二五三五 四三介,七零九五二倍半,电缆线穿管打八折,铜线升级算。
时间:2021-10-20 11:17:45
电气设备与电缆的泄漏电流的允许值

电气设备与电缆的泄漏电流的允许值是多少,同步发电机及调相机、交流电动机、电力变压器泄漏电流的允许规定值是多少,一起来了解下。
时间:2021-08-10 05:07:21
三相电压源与负载的连接方式图解

有关三相电压源与负载的连接方式,三相电压源的星形连接方式,简称星形或Y形电源,把三相电压源依次连接成一个回路,冉从端子A、B、C引出端线。
时间:2021-08-10 05:07:07
无功补偿来源与电压调节设备原理详解

有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。
时间:2020-12-29 10:37:31
- 上一篇:隔离变送器的作用是什么
- 下一篇:两线制是什么,两线制电流变送器的特点





