硬母线的安装基本要求_母线搭接面的处理
一、硬母线的安装基本要求:
(1)高压母线及低压主母线的尺寸不应小于:40 mm X 4 mm ;
(2)母线一般采用铝、铜等金属材料,同一段母线不应采用不同金属材料;
(3)高压母线支持点距离不应大于1.2米,低压母线支持点距离不应大于0.9米;
(4)接至各个电器分支的母线,应尽量减少弯曲,弯曲点与连接处接触面的边缘不应小于50mm;
(5)母线弯曲处距离最近支持绝缘子中心不应小于100mm,但不应大于弯曲处两端绝缘子中心线距离的25%;
(6)母线连接处的螺栓,水平安装时螺栓应由下向上穿,垂直安装时,螺栓应由内向外穿;
(7)各相母线的排列顺序为:水平安装时,自内向外为A、B、C ;垂直安装时,自左向右为:A、B、C ;
(8)长度小于10米的母线系统,在交接试验中各相对地及相间绝缘电阻不应小于500 MΩ,预防性试验时不应小于300 MΩ。
二、母线搭接面的处理:
a.铜与铜;室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内,母线必须搪锡,在干燥的室内可直接连接。
b.铝与铝;可直接连接。
c.钢与钢;必须搪锡或镀锌后连接,不得直接连接。
d.铜与铝;在干燥的室内铜导体应搪锡或铜铝过渡板连接,不得直接连接。
e.钢与铜或钢与铝搭接面应搪锡。
三、母线排列:
a.上、下布置时:由上至下L1、L2、L3。b.水平排列时:由盘后向盘前L1、L2、L3。c.垂直排列时:由左至右L1、L2、L3。
1、母线的螺栓连接及支持连接处,母线与电器的连接及距所有连接处10mm以内不应涂漆。
2、母线接头螺孔的直径应大于螺栓直径1mm,螺孔间中心距离误差应为±0.5mm。
3、螺栓的长度宜露出螺母2~3扣为宜。
4、母线平置时,螺栓应由下向上安装,立置时应有里向外安装。