母线槽如何安装,母线槽安装方法与注意事项
来源:电工天下时间:2020-06-03 09:12:01 作者:老电工手机版>>
有关母线槽的安装方法,母线通道水平安装,封闭式母线通道安装基本顺序,投入运行的母线通道,三个月内年应紧固母线接头螺栓,以及母线槽安装过程的注意事项。
母线槽的安装方法
1、母线通道水平安装,两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜;
2、垂直安装时,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。
3、安装施工工艺,应优先采用从馈送电系统,由母干线至分支干线的施工方案;
4、封闭式母线通道安装基本顺序:选定布线方向→固定支架→槽间用四枚螺栓紧固→相间加入母线接头板和绝缘垫→单头螺栓穿入绝缘套管→螺栓穿入母排予置孔→两端紧固→加半装上下盖板→将通道固定在支架上。
5、通道母线的安装,始、中、终端及通道壳体间应可靠地与用电设备接地网连接。结于涂绝缘材料的通道外壳体,应在两通道之间的接地螺栓上用扁铜带或黄绿相间电缆联接,以确保整个通道连通成为一个接地系统。
6、安装工程结束后,送电前应用摇表测试通道母排相间绝缘、结地绝缘电阻:①低压型母线通道不低于20MΩ;②对于6~10KV高压母线通道绝缘电阻不低于1200MΩ。35KV绝缘电阻不小3000MΩ。
7、送电前6~35KV母线通道应作50HZ工频耐压验和直流泄露试验,合格后方可投入运行;
8、投入运行的母线通道,三个月内年应紧固母线接头螺栓,检查母线接头接触情况;
9、投运的母线通道每年至少一次作下列项目的检查:
1)紧固各固定螺栓,尤其是母线接头,观察接头是否有接触不良或过流造成的烧灼现象,并作处理;
2)摇表测试绝缘程度,检查绝缘材料是是否老化;
3)母线通道与接地网的连接;
4)清楚内外部吸收附的灰尘及凝水;
10、注意事项:
1)母线通道维护前,配电柜必须先停电,并挂<有人操作,严格合闸>标致牌,柜前应有专人监护;
2)维护工作开始前,应验电、放电,并用接地棒将相间短路和可靠接地后方可进行操作;
11、母线通道的保管:应放在室内干燥通风处,防止受潮、雨雪侵袭,防止灰尘或异物进入通道。




相关文章典型微机母线保护程序逻辑框图分析

典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
单母线接线的优缺点

有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法图解

线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法,线管埋槽的凿,要求槽宽只要比线管外径稍大就可以,不宜太大,埋槽的转角部分的曲率也应满足线管标准曲率的要求等。
时间:2022-09-13 09:51:40
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
办公室打线槽的10个注意事项

办公室打线槽的注意事项:对地面进行评估,如果地面足够平整,简单修整下即可。否则,就需要找平,这项费用完全不能省,不能怪开发商,只能怪运气。
时间:2022-02-10 19:34:38
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
怎么进行母线的倒闸操作?

怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。
时间:2021-11-15 06:24:22
怎么快速检修母线?

怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。
时间:2021-11-15 06:22:01
- 上一篇:双母线联接方式接线图一例
- 下一篇:母线倒闸操作的正确方法,母线倒闸操作的注意事项





