母线PT的作用_高压开关柜中PT柜的作用
来源:电工天下时间:2015-11-30 16:37:34 作者:老电工手机版>>
母线PT的作用_高压开关柜中PT柜的作用
一、母线PT的作用
母线PT是用来测量主变高压侧的母线电压的,用来辅助并网用。
在启动同期并网前,励磁系统根据母线PT测量到的母线电压自动调节机端电压。
使得并网开关两侧的电压基本相等,便于同期并网。
PT无外乎是供保护、测量。
采集零序分量供保护用。
提供重合闸的检同期、检无压判据。
二、高压开关柜中PT柜的作用
PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。
作用:
1、电压测量,提供测量表计的电压回路。
2、可提供操作和控制电源。
3、每段母线过电压保护器的装设。
4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等。
(高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等)。