三相电压不平衡的产生原因
电压波动,造成电压不平衡,三相电流不平衡。三相,单相负载不平衡,造成三相电流不平衡。
相与相之间短路,相与零线短路,都会造成三相电压,电流不平衡。
三相平衡是针对单相和两相负荷提出的,它的实现就是将单相和两相负荷人为地尽可能均匀的分配到三相上去!
之所以要保持三相平衡,原因就是:在三相四线制中,如三相负荷分布不均(相线对中性线),将产生零序电压,使零点移位,一相电压降低,另一相电压升高,增大了电压偏差。同样,线间负荷不平衡,则引起线间电压不平衡,增大了电压偏差,电压的偏差过大可能导致的最常见的事故就是烧毁电器设备!单相负荷或单相和三相负荷混用,并且负荷大小不同和用电时间的不同。
所以,电网中三相间的不平衡电流是客观存在的,并且这种用电不平衡状况无规律性,也无法事先预知。导致了低压供电系统三相负载的长期性不平衡。
其一:系统故障。比如缺相、某相接触不良等。
其二:用户三相负荷不平衡。用户三相负荷不平衡一般不会导致三相电压不平衡,但在如下情况下可能。
1、低压电网中中性线断线,断点之后负荷不平衡时,三相电压偏移。
2、低压电网中,如三相负荷不平衡严重,则负荷重的相电压偏低,其他相较正常电压略有升高。
三相电力中,三相电压相差多少为不平衡?
最新的是标准是《电能质量 三相电压不平衡 》GB/T 15543-2008,GB/T 15543-1995已被替代。 该标准规定了三相电压不平衡的限值、计算、测量和取值方法。
该标准适用于标称频率为50Hz的交流电力系统正常运行方式下由于负序基波分量引起的公共连接点的电压不平衡及低压系统由于零序基波分量而引起的公共连接点的电压不平衡。
4.1电力系统公共连接点电压不平衡度限制为:
电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%。