电流互感器二次回路接线图详细说明

作者:老电工时间:2019-07-01 10:04:35

电流互感器二次回路接线图,包括屏背面展开图、屏上设备布置的一般规定、保护和控制屏面图上的二次设备、在安装接线图上表示二次设备等,完整了解电流互感器二次回路接线图与接线端子。

一、电流互感器二次回路接线图

A、屏背面展开图---以屏的结构在安装接线图上展开为平面图来表示。屏背面部分装设仪表、控制开关、信号设备和继电器;屏侧面装设端子排;屏顶的背面或侧面装设小母线、熔断器、附加电阻、小刀开关、警铃、蜂鸣器等。

B、屏上设备布置的一般规定---最上为继电器,中为中间继电器时间继电器,下部为经常需要调试的继电器(方向、差动、重合闸等),最下面为信号继电器,连接片以及光字牌,信号灯,按钮,控制开关等。

C、保护和控制屏面图上的二次设备,均按照由左向右、自上而下的顺序编号,并标出文字符号;文字符号与展开图、原理图上的符号一致;在屏面图的旁边列出屏上的设备表(设备表中注明该设备的顺序编号、符号、名称、型号、技术参数、数量等);如设备装在屏后(如电阻、熔断器等),在设备表的备注栏内注明。

D、在安装接线图上表示二次设备---屏背面接线图中,设备的左右方向正好与屏面布置图相反(背视图);屏后看不见的二次设备轮廓线用虚线画出;稍复杂的设备内部接线(如各种继电器)也画出,电流表、功率表则不画;

电流互感器二次回路接线图 
二次回路各设备的内部引出端子(螺钉),用一小圆圈画出并注明端子的编号。

二、接线端子

---连接同一屏(除特殊信号联络外)上不同设备电路。

A、试验端子---用于需要投入试验仪器的电流回路时可用到,主要利用它可校验电流回路中的仪表和继电器的准确度,可保证电流互感器的二次侧在测试中不会开路且又不必松动原来的接线。

B、连接试验端子---同时具备连接端子和试验端子的功能,常用于需要彼此连接的电流试验回路中。

C、特殊端子---用于需要很方便地开断回路的场合。

电应用电缆截面积(铜芯) 电流回路≥2.5MM2,长度较长时应≥4~6MM2 电压回路、控制回路、信号回路≥1.5MM2。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢