高压设备值班安全,高压设备巡视注意事项

作者:老电工时间:2019-07-01 10:04:16

有关高压设备值班安全的几点要求,以及高压设备巡视的五个注意事项,在巡视高压设备时,值班人员为保证自身的安全,并就高压设备巡视时可能的风险加以注意与控制。

高压设备值班安全,高压设备巡视注意事项

一、在巡视高压设备时,值班人员为保证自身的安全,应做到:

1、禁止越过遮拦巡视,在巡视高压设备时应与带电设备保持安全距离。其电压等级为10KV时,人体与带电体间的最小距离为:有遮拦的不小于0.35m;无遮拦的不小于0.7m。

2、遇雷雨天气和发生接地故障时,应防止跨步电压触电,处理时要穿绝缘靴,而且尽可能远离接地故障点。

3、、巡视设备时,一般不处理发生的缺陷,只要发现问题,应及时汇报,不要单独进行处理。

二、高压设备巡视注意事项:

1)值班员在巡视检查时,要以高压部分及重点设备为主,但也不应放过抵押部分与一般设备的细微变化。

2)巡视高压设备时,要注意路面高低、购坑或电缆沟改版的破损处,巡视中进出高压室时,必须随手将门关上锁好。高压室的钥匙至少应有三把,由值班人员负责保管,安置移交。

3)巡视电气设备时,人体育带电导体间的距离应答与安全距离。不同电压下的最小安全距离规定是:10KV及以下高压为0.7米,35KV为1米,110KV为1.5米。

4)巡视只许在遮栏外边进行,禁止移开或越过遮拦。遮拦距带电导体的最小安全距离规定是:10KV及以下高压为0.35米,35KV为0.6米,110KV为1.5米。

5)巡视时不得对设备进行任何操作和工作,且禁止接触高压电气设备的绝缘部分。雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷针及避雷器。