列头柜是什么,列头柜有哪些作用?

来源:电工天下时间:2019-07-01 09:38:45 作者:老电工手机版>>

列头柜是什么,列头柜有哪些作用?一列机柜设备最顶端的一个机柜,通常在最前端的叫列头柜,最末端的叫列尾柜,主要功能是对这一列机柜的交流或直流负载提供电源,起到配电,监控,测量、保护、告警等功能。

列头柜是什么,列头柜的作用

列头柜是一列机柜设备最顶端的一个机柜,通常在最前端的叫列头柜,最末端的叫列尾柜,主要功能是对这一列机柜的交流或者直流负载提供电源,起到配电,监控,测量、保护、告警等功能。列头柜类似于柜式的配电箱,里边集中了很多断路器。

机房配电回路一般是双路市电接入,首先进市电配电箱,一部分给UPS,一部分给空调和照明、普通插座,UPS下端再进UPS配电柜,分配到各个列头柜,经列头柜后接入各机柜PDU再到负载。

在大型机房里列头柜是必要的也是必须的,一是由于UPS配电柜的输出分路有限,而列头柜可以按设备的电力需求进行优化配置,解决电源柜分路不足的问题。二是方便电路的检修,单一分支电路出现故障不必总配电柜断电检修,只需要断开该路电源检修,大大提高机房整体电路的容错性。

列头柜的行业标准为《传输设备用电源分配列柜YD/T 939-2005》。目前精密列头柜内部关键元器件一般使用施耐德、ABB、西门子的产品。

列头柜电源进线一般选用双电源进线,当一路电源系统故障断电时,另一路电源自动投入以保证供电连续性。

为实现短路、过载保护,在双电源前使用塑壳断路器,提供短路、过载保护,还具备隔离功能,方便检修。箱内一般需设置电气火灾监控系统,电气火灾探测器和监控单元。由于机房设备对雷击非常敏感,所以一般要选配浪涌保护器。

列头柜的主要出线回路可以选择塑壳断路器,如果有需要,可以加装漏电模块。机房设备的供电连续性非常重要,列头柜进线处配置有电力参数测量仪,能实时监视电气参数水平,及时发送故障报警信号,提前发现潜在的故障隐患,同时监视用电能耗水平。柜内可按需选配配电模块,模块化结构便于拆装、维护,模块允许用户快速、灵活的增加和删减回路,满足机房用电量的扩容需求。

列头柜的智能监控系统可对配电系统开关状态与负载情况进行监测、告警、统计,可监控的输入部分电气参数有:电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率等,可监控的输出支路电气参数有:额定电流,实际电流、负载百分比、负载电流谐波百分比、负载电量、功率因数等。这些监测信息能让用户掌握各设备的运行情况,及时调整负载分布,清楚了解每一个机柜的耗电量,对能效管理、降低能耗提供可靠依据。

列头柜与普通配电柜的比较:

列头柜与普通配电柜

相关文章
  • 高压开关柜故障原因与在线监测方法

    高压开关柜故障原因与在线监测方法

    有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。

    时间:2022-09-17 11:38:33

  • 高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。

    时间:2022-09-16 07:12:57

  • 电气成套自动化控制柜的配置规范实例

    电气成套自动化控制柜的配置规范实例

    有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。

    时间:2022-09-15 12:35:22

  • 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。

    时间:2022-09-15 12:33:31

  • 35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。

    时间:2022-09-15 05:53:31

  • 高压开关柜停送电的操作问题

    高压开关柜停送电的操作问题

    高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。

    时间:2022-09-15 05:52:24

  • 高低压开关柜的主要结构类型

    高低压开关柜的主要结构类型

    高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。

    时间:2022-09-15 05:51:27

  • 塔机电气控制柜电气原理接线图

    塔机电气控制柜电气原理接线图

    有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-09-15 05:51:14

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有