有关操作过电压限制措施的一些要点,包括利用断路器并联电阻限制分合闸过电压、分合闸造成过电压、利用避雷器限制操作过电压等知识,需要的朋友参考下。
一、利用断路器并联电阻限制分合闸过电压
1)、利用并联电阻限制合空线过电压
合闸过程:S2合闸-R串入LC回路—1.5-2个工频周期后S1合闸-R短接;
两个阶段—过渡过程振荡分量幅值减小,电阻阻尼-振荡过程衰减加快。
电阻因素:
①并联电阻接入时间:10-15ms
②阻值的影响
二、分合闸造成过电压
限制措施:断路器主触头并联大容量电阻,主触头外串联辅助触头
①分合闸过程分成两个阶段---缩小每个阶段过渡过程的起始值与稳态值的差值—减小每一阶段过电压;
②大电阻阻尼加速振荡过程衰减—抑制分合闸过电压。
1阶段过电压幅值随R增大减小
2阶段过电压幅值随R增大增大
交点 R≈0.5-2.0Z 最佳Z=400Ω 线路波阻抗,R取200-800Ω
2)利用并联电阻限制切空线过电压
分闸过程:S1先断开—R接
入—1.5-2周期后S2开。
电阻限制过电压的作用:
①降低触头间恢复电压,减小重燃机会
②本身降低重燃后过电压。
切空线、合空线电阻不同
三、利用避雷器限制操作过电压
传统:避雷器限制雷电过电压
性能改进,发展---限制操作过电压成为可能。