供电电压瞬时波动怎么办?供电电压瞬时波动的原因与处理方法
来源:电工天下时间:2015-08-22 19:41:35 作者:老电工手机版>>
供电电压瞬时波动的原因与处理方法
一、供电电压瞬时波动的原因
1、雷击电网引起的电压瞬时波动
在每年雷雨季节时,如果高压电网受到雷击,高压侧避雷器动作,大量的雷击电流引向大地,引起电压瞬时下降。
2、电网设备发生事故引起的电压瞬时波动
当用户线路发生故障(如相间短路故障)时,相关的变电站保护装置保护性动作,相邻用户变电站站的电压出现瞬间波动,电压会在短时间瞬时下降。
以上两种情况出现的电压瞬时下降,会引起电机驱动器的直流母线电压下降,电机驱动器出现直流母线欠压故障使系统跳闸;如果瞬间电压下降达到了电机驱动器控制回路继电器的断开电压时,控制回路继电器断开,电机驱动器也会出现故障停车。
二、柔性响应功能的原理
对于电压波动对电机驱动器控制系统的影响,目前普遍都使用大型ups电源系统来解决这一难题。但如果只针对瞬间的电压下降而引起的直流母线下降问题(即:电机驱动器因电压波动出现故障停车问题),可以充分利用电机驱动器的柔性响应功能可以实现。
在电源出现瞬间电压下降的情况下,电机驱动器按当时的电源电压降低输出电压,可以继续运行直到直流母线电压低于50%的额定值。当柔性响应功能激活时,控制深度被限制在异步电机空间矢量调节的范围内(即:最大输出电压减小)。
同时,通过电机驱动器控制深度的限制,在电源不掉电的情况下,电机驱动器可以按照设定的柔性响应最小输出电压(vflr min)的高值持续运行。
当电源电压瞬间从额定运转电压(v drated)下降到柔性响应启动阀值(vdflr on),柔性响应启动。
当电源恢复时,电源电压值达到柔性响应关闭阀值(vdflr off )时,柔性响应关闭。可以有效的预防供电电压瞬时下降引起的电机驱动器直流母线欠压故障。柔性响应开关门坎值,一般设置在65%~115%,关闭门坎值位于超过开/关门坎值的5%处。flr调节器只在v/f开环/闭环控制模式和释放柔性响应用v/f=常数时被释放。调节器保证v/f比值为常数。在电压瞬间下降时电机驱动器输出频率以及电机转速降低。
三、电机驱动器控制系统改造方案
当电源电压瞬时下降时,电机驱动器的控制电路板电源(dc24v 电源)也会受到影响,应该使用单独的稳压电源,最好使用不间断电源(力威提供)。
同时,也要考虑到瞬间电压下降达到了电机驱动器控制回路继电器的断开电压时,控制回路继电器断开,电机驱动器也会出现故障停车的情况。
为此,电机驱动器控制系统的改造图如图2所示:不间断电源(ups power)向电机驱动器的控制电路板提供dc24v的电源,当电网电压发生电压瞬时下降的情况,电机驱动器的控制电路板工作正常;
同时,ups电源向电机驱动器的控制回路(启动/停止)提供ac220v的控制电源,当电网供电电压发生电压瞬时下降的情况时,控制回路的继电器保持在吸合状态,异常停车事故就不会发生。
相关文章
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因
中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
tn-s供电方式的特点与应用场合
tn-s供电方式的特点与应用场合,tn-s供电方式主要用于三项负载基本平衡的情况下,是把工作零线和专用保护线pe严格分开独立供电方式,tn-s供电方式的五个特点。
时间:2022-09-15 08:08:36
电力线路产生“电压降”是什么原因
问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23
怎么计算电力线路的电压损失?
怎么计算电力线路的电压损失?电力线路的电压损失,是指线路始端电压与末端电压的代数差,一般用▲U表示,其计算方法如下,下面一起来学习下。
时间:2021-11-19 05:45:52
工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法
工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法
时间:2021-10-04 07:56:25
IT方式供电系统的功能图解
什么是IT方式供电系统,I表示电源侧没有工作接地,T表示负载侧的电气设备采用了接地保护的方式,IT系统必须装设绝缘监视及接地故障报警或显示装置,不宜引出中性线。
时间:2021-08-10 05:07:09
三相电压源与负载的连接方式图解
有关三相电压源与负载的连接方式,三相电压源的星形连接方式,简称星形或Y形电源,把三相电压源依次连接成一个回路,冉从端子A、B、C引出端线。
时间:2021-08-10 05:07:07