有关变电站越级跳闸的原因,越级跳闸的原因包括保护出口开关拒跳、保护拒动、保护定值不匹配、开关控制熔断器熔断,保护电源熔断器熔断等,越级跳闸的处理,主要放在线路故障越级跳闸的处理上。
一、变电站越级跳闸的原因
1、一次设备发生短路或其他各种故障时,由于断路器拒动、保护拒动或保护整定值不匹配,造成上级开关跳闸,本级开关不动作,使停电范围扩大,故障的影响扩大
2、有几种形式:线路故障越级、母线故障越级、主变故障越级和特殊情况下出现二级越级
3、越级跳闸的主要动作行为
1)、线路故障越级跳闸,本线路断路器拒分,本线保护动作,若装有失灵保护,则启动失灵保护,切除该线路所接母线上的所有开关;若本线路保护未动作,失灵不动作或未装设失灵保护,由本站电源对侧或主变后备保护切除电源,故障切除时间加长,主变后备保护一般由零序(方向)过流或复合电压闭锁过流动作,而对侧由零序Ⅱ、Ⅲ段或距离Ⅱ、Ⅲ段动作跳闸
2)、母线故障越级跳闸,若装有母线保护,母差或开关拒动,引起上级开关跳闸,由电源线对侧或变压器后备保护动作跳闸。3) 变压器故障越级,若是由断路器拒动引起,应由上级保护动作或由电源线对侧保护动作跳闸
二、越级跳闸的原因
1)、保护出口开关拒跳,如开关电气回路故障、机械故障、分闸线圈烧损、直流两点接地、开关辅助接点不通、液压机构压力闭锁等原因引起开关拒跳。
2)、保护拒动,如有交流电压回路故障、直流回路故障及保护装置内部故障等。
3)、保护定值不匹配,如上级保护整定值小或整定时间小于本保护等引起保护动作不正常。
4)、开关控制熔断器熔断,保护电源熔断器熔断。来自:电工技术之家
三、越级跳闸主要现象
1、线路故障越级跳闸
1)、警铃、喇叭响,中央控制屏发“掉牌未复归”信号,有开关跳闸
2)、失灵保护启动跳闸
3)、未装设失灵保护或装有失灵保护而保护拒动,由主变故障侧开关跳闸;若为双母线接线,母联开关和主变断路器跳闸(主变后备保护Ⅰ段时限跳母联开关,Ⅱ段时限跳本侧开关);通过母线所接电源对侧保护动作跳闸
4)、跳闸母线失压,母线上所接回路负荷为0,录波器启动
四、越级跳闸的处理
1、线路故障越级跳闸的处理
1)、复归音响,查看记录光字信号、表计、开关指示灯、保护动作信号
2)、查找开关拒动的原因,重点检查拒跳开关油色、油位是否正常,有无喷油现象,拒跳开关至线路出口设备有无故障。(www.dgjs123.com)拉开拒动开关两侧隔离开关。
3)、汇报调度,根据调令送出跳闸母线和其他非故障线路。
4)、依次对故障线路的控制回路,如直流熔断器、端子、直流母线电压、开关辅助接点、跳闸线圈、开关机构及外观等进行外部检查,查找越级跳闸原因,若能查出故障,迅速排除,恢复送电;若不能排除,汇报专业人员检查处理。
主变或母线故障越级跳闸的处理
1)、2)同上
3)若有保护动作,根据保护动作情况判断哪条母线哪台变压器故障造成越级,并对相应母线或主变一次设备进行仔细检查;若无保护动作信号,则应对所有母线和主变进行全面检查,判明故障可能范围和原因。
将失压母线上开关全部断开,将故障母线或主变三侧开关和隔离开关拉开,并将上述情况汇报调度。