有关高压开关柜合闸故障的的分类,合闸故障可分为电气故障和机械故障,合闸方式有手动和电动两种,高压开关柜电动不能合闸时有保护动作、防护故障、电气连锁、辅助开关故障等。
合闸故障可分为电气故障和机械故障,合闸方式有手动和电动两种,手动不能合闸一般是机械故障。手动可以合闸,电动不能合闸是电气故障。高压开关柜电动不能合闸时有保护动作、防护故障、电气连锁、辅助开关故障等。
1、保护动作
之前分析过保护动作使开关跳闸。开关送电前线路有故障保护回路使防跳继电器作用。合闸后开关立即跳闸。即使转换开关还在合闸位置,开关也不会再次合闸连续跳跃。另外,对于负荷开关+熔断器柜,如果一次熔断器烧坏,也可引起开关不能合闸。
2、防护故障
现在高压柜内都设置了五防功能,对于中置柜,要求开关不在运行位置或试验位置不能合闸。也就是位置开关不闭合,电动不能合闸。这种故障在合闸过程中经常遇到。此时运行位置灯或试验位置灯不亮。将开关手车稍微移动使限位开关闭合即可送电。如果限位开关偏移距离太大,应当进行调整。对于环网柜,应检查柜门是否关上,接地开关是否在分闸位置。
3、电气连锁故障
高压系统中为了系统的可靠运行设置一些电气连锁。
例如,在两路电源进线的单母线分段系统中,要求两路进线柜和母联柜这三台开关只能合两台。(电工天下 www.dgjs123.com)如果三台都闭合将会有反送电的危险。并且短路参数变化,并列运行短路电流增大。
进线柜连锁电路串连母联柜的常闭接点,要求母联柜分闸状态进线柜可以合闸。
母联柜的连锁电路是分别用两路进线柜的一个常开和一个常闭串连后再并连。
这样可以保证母联柜在两路进线柜有一个合闸另一个分闸时方可送电。在高压柜不能电动合闸时,首先应当考虑是否有电气连锁,不能盲目地用手动合闸。电气连锁故障一般都是操作不当,不能满足合闸要求。例如合母联虽然进线柜是一分一合,但是分闸柜内手车被拉出,插头没有插上。如果连锁电路发生故障,可以用万用表检查故障部位。
利用红、绿灯判断辅助开关故障简单方便,但是不太可靠。可以用万用表检查确定。检修辅助开关的方法是调整固定法兰的角度,调整辅助开关连杆的长度等。
4、控制回路开路故障
在控制回路中控制开关损坏、线路断线等都使合闸线圈不能得电。这时候合闸线圈没有动作的声音。测量线圈两端没有电压。检查方法是用万用表检查开路点。
5、合闸线圈故障
合闸线圈烧毁是短路故障。这时候有异味、冒烟、保险熔短等现象发生。合闸线圈设计为短时工作制,通电时间不能太长。合闸失败后应当及时查找原因,不应该多次反复合闸。特别是CD型电磁操作机构的合闸线圈,由于通过电流较大多次合闸容易烧坏。
在检修高压柜不能合闸的故障时经常使用试送电的方法。这种方法可以排除线路故障(变压器温度、瓦斯故障除外)、电气连锁故障、限位开关故障。故障部位基本可以确定在手车内部。所以在应急处理时可以用试验位置试送电,更换备用手车送电的方法进行处理。这样可以起到事半功倍的效果并且可以减少停电时间。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。