成套无功补偿装置常见故障处理方法
来源:电工天下时间:2020-12-29 10:37:30 作者:老电工手机版>>
有关成套无功补偿装置的常见故障与处理方法,成套无功补偿装置故障分为:过流信号动作、零序信号动作、过电压信号动作、低电压信号动作等。
成套无功补偿装置的常见故障
成套装置保护功能齐全,继电保护动作后同时发出音响信号,故障现象与排除方法:
1、过流信号动作
停电检查喷逐式熔断器有无断落,电容器、电抗器有无渗油、鼓肚、烧焦等现象,并测量好坏并作必要调换,确认无误再送电。
2、零序信号动作
这是由于三相电压不平衡造成,检查有无断相或某相熔断器熔断脱落,作必要调换,恢复后送电。
3、过电压信号动作
检查系统电压是否偏高,此时控制器拒绝工作,待系统电压恢复正常时再送电。
4、低电压信号动作
系统电压偏低或不正常时,补偿柜投不上,低电压信号在总降压变柜上取。