铜排的载流量表:矩形铜排与铜导线载流量
来源:电工天下时间:2019-07-12 13:21:32 作者:老电工手机版>>
分享下铜排的载流量表,矩形铜排的铜母排截面 25℃ 35℃,铜导线载流量(35℃),通过具体的数据展示了铜排导线的截面与截流量等。
铜排的载流量表
一、矩形铜排
铜母排截面 25℃ 35℃
平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A)
15×3 176 185
20×3 233 245
25×3 285 300
30×4 394 415
40×4 404 425 522 550
40×5 452 475 551 588
50×5 556 585 721 760
50×6 617 650 797 840
60×6 731 770 940 990
60×8 858 900 1101 1160
60×10 960 1010 1230 1295
80×6 930 1010 1195 1300
80×8 1060 11551361 1480
80×10 1190 1295 1531 1665
100×6 1160 1260 1557 1592
100×8 1310 14251674 1850
100×10 1470 15951865 2025
120×8 1530 1675 1940 2110
120×10 1685 1830 2152 2340
二、铜导线载流量(35℃)
截面(mm²) 11.5 2.54 610 16 25 35 50 7095
载流量(A) 101317 23 30 45 85 110136 170 216
相关文章等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。
时间:2022-09-15 08:08:25
办公室打线槽的10个注意事项

办公室打线槽的注意事项:对地面进行评估,如果地面足够平整,简单修整下即可。否则,就需要找平,这项费用完全不能省,不能怪开发商,只能怪运气。
时间:2022-02-10 19:34:38
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
使用紧线器的注意事项有哪些?

紧线器又称为棘轮收紧器,在架空线路敷设施工中作为拉紧导线使用。在使用紧线器时,先把紧线器上的钢丝绳或镀锌铁线松开,并固定在横担上,用夹线钳夹住导线,扳动专用板手。
时间:2021-11-20 07:57:50
现埋暗设管线线路的施工注意事项

现埋暗设管线线路的施工注意事项,现埋管线线路应用于原未预埋而需采用暗设管线的场合,线埋管线线路的五点安装要求,适用于新建多层住宅,以及一般旧房改明设为暗设的线路。
时间:2021-01-26 10:02:02
架空绝缘电缆载流量的计算方法

有关架空绝缘电缆载流量的计算方法,架空绝缘电缆的载流量的表示方法,JKLY型电缆载流量系计算数据,K为第4芯,截面从10—120mm2任选,表中载流量数据系与相线等截面。
时间:2020-06-03 15:03:14
母线槽如何安装,母线槽安装方法与注意事项

母线槽的安装方法,母线通道水平安装,封闭式母线通道安装基本顺序,投入运行的母线通道,三个月内年应紧固母线接头螺栓,以及母线槽安装过程的注意事项。
时间:2020-06-03 09:12:01
220v配电箱的接线口诀,家装配电箱接线的注意事项

在家装过程中,如何来安装家用配电箱,有没有安装220v配电箱时使用的接线口诀,以及在家装配电箱接线时要注意的问题有哪些,一起来看下。
时间:2020-05-26 10:30:02
- 上一篇:电缆额定电流怎以计算,电缆额定电流计算方法
- 下一篇:三相电与单相电的两点区别





