电容柜长年停电再投入前的检查项目
作者:老电工时间:2022-06-13 07:20:06
在使用电容柜时,由于长年停电再投入前需要检查什么,具体参考如下:
电容柜长年停电,再投入前首先需要从外观上检查一下各连接部位螺丝有无松动、过热现象?电容器有无胀肚鼓包?
然后,检查各路电容断路器开关、接触器(可控硅开关)、电抗器等元器件有无损坏?
将控制器挡位打到手动位置,送电逐一检查各路电容投入情况,观察每一路电容电流是否正常,不正常的修复及更换。
一切正常后,将档位切换至自动位置,视负荷情况将功率因数调整至0.96~0.99之间。