输电线路的感抗和容抗有什么作用

来源:电工天下时间:2022-06-11 05:27:04 作者:老电工手机版>>

线路的感抗是由导体自身的电感引起的,线路的容抗一般是线路与大地之间的电容效应以及线路之间的电容效应引起的。

一般长度在80km及以下的架空输电线路,可以忽略并联的电导(由绝缘泄漏引起)和并联电纳(电容效应引起),从而简化为线路导体的电阻和电抗串联的等效电路,用于各种相关计算。

当架空输电线路大于80km时,采用上述等效电路模型计算误差较大,此时并联电纳(电容效应引起)不能忽略,但是并联的电导(绝缘泄漏引起)仍可以忽略。

一般有T型等效电路模型和π型等效电路模型,但这两个等效电路是相互不等效。

当架空输电线路大于250km时,采用T型等效电路模型和π型等效电路模型,仍不能准确反应实际输电线路的运行情况,上述各参数不能再用集中参数表示,而要采用串联阻抗和并联导纳的均匀分布参数监理模型。

相关文章
  • 输电线路保护角是什么

    输电线路保护角是什么

    保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。

    时间:2022-09-19 09:37:52

  • 高压输电线路第四条线有什么作用

    高压输电线路第四条线有什么作用

    高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。

    时间:2022-06-11 05:19:30

  • 高压输电线路上有没有零线?

    高压输电线路上有没有零线?

    高压输电线路上有没有零线?低压线路中才有零线,零线只能用于三相四线制380V及以下低压线路中,高压线路中不能使用,其原因何在,下面来看下。

    时间:2021-12-11 09:50:42

  • 三相电的传输方式_三相电输电线路

    三相电的传输方式_三相电输电线路

    有关三相电的传输方式,三相电输电线路的相关知识,在输电铁塔上,多根高压输电线,塔顶有两根细线,这不是输电用的,而是避雷线,也叫地线。

    时间:2020-12-26 18:14:39

  • 如何测量输电线路正序阻抗和零序阻抗?

    如何测量输电线路正序阻抗和零序阻抗?

    输电线路正序阻抗和零序阻抗的测量方法,测量正序阻抗与零序阻抗,测量各相的电流、三相的线电压和三相总功率,测量时将末端三相短路接地,在始端施加单相交流电压。

    时间:2020-08-12 10:57:28

  • 输电线路停电检修时挂接地线的实验过程

    输电线路停电检修时挂接地线的实验过程

    输电线路停电检修时挂接地线的实验过程 原文标题:输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门的重视。

    时间:2020-05-21 17:17:16

  • 输电线路组成及输电线路电压等级

    输电线路组成及输电线路电压等级

    输电线路组成及输电线路电压等级在电工维护工作中,要了解输电线路的组成,包括架空线路构成元素,比如导线与杆塔等,了解输电线路中高压、超高压、特高压的区别,要能做到

    时间:2017-07-14 10:43:35

  • 高压架空输电线路和高压电缆埋设于线路的几点区别

    高压架空输电线路和高压电缆埋设于线路

    高压架空输电线路和高压电缆埋设于线路的区别,架空线路,它一般使用无绝缘的裸导线,将导线用绝缘子悬架于杆塔上,电力电缆线路,采用特殊加工制造而成的电缆线,埋设于地下或敷设在电缆隧道中。

    时间:2015-12-21 11:17:48

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有