母线PT有什么作用,PT线路与母线PT的作用
来源:电工天下时间:2020-11-01 08:30:02 作者:老电工手机版>>
有关母线的小知识,介绍了母线PT的作用,在电路中母线是用来测量主变高压侧的母线电压,用来辅助并网使用,除此之外,母线PT还有什么作用,与电工天下小编一起来了解下。
母线PT的作用
母线PT是用来测量主变高压侧的母线电压的,用来辅助并网用。
在启动同期并网前,励磁系统会根据母线PT测量到的母线电压,而自动调节机端电压,使得并网开关两侧的电压基本相等,便于同期并网。
PT无外乎是供保护、测量,采集零序分量供保护用,提供重合闸的检同期、检无压判据。
PT线路与母线PT的作用
线路PT与母线PT的作用,它们是监测线路或母线电压的。
PT是电压互感器(又名TV),CT是电流互感器(又名TC),即PT/CT就是将大电压/大电流 变成小的电压/电流。
在运行中PT 二次不得短路。因为PT本身阻抗很小,短路会使二次回路通过很大的电流,使二次熔断器熔断,影响表记的指示,甚至引起保护装置的误动 为了防止一二次绕组间的绝缘击穿时,高压窜入二次,危及人身和设备安全,二次侧必须有一端接地 T一二次侧一般应装设熔断器作为短路保护 。
在运行中CT二次不得开路,否则在二次绕组两端产生很高的电压,可能烧坏CT 为了防止一,二次绕组间的绝缘击穿时,高压窜入二次,危及人身和设备安全。
相关文章典型微机母线保护程序逻辑框图分析

典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
单母线接线的优缺点

有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
怎么进行母线的倒闸操作?

怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。
时间:2021-11-15 06:24:22
怎么快速检修母线?

怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。
时间:2021-11-15 06:22:01
怎么快速识别母线的颜色标志?

识别母线的颜色标志的方法,将配电装置和电气设备上的母线上色,其主要作用如下:1、使运行管理人员易于识別;2、使散入周围介质中的热量稍稍增加,以增大母线的允许负载电流;
时间:2021-11-15 06:20:50
怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。
时间:2021-01-04 09:32:45
- 上一篇:怎么降低远距离供电电流损耗
- 下一篇:10kv电线杆中间的线是不是零线





