有关三相四线电路中,所能够负载的电器的功率大小的问题,每相可以增加2420W(即11*220)的单相功率,三相一共可以增加7260W的功率,一起来了解下。
问题:进户线是380V动力电(三相四线制,三根6平火线,一根4平的零线单芯铜电线),该线路带一台14000瓦(电流是10.2A)的格力五匹空调,若把动力电再分成3路照明电,空调运行时,三路照明电还可以带多少瓦的电器?
解答:
制冷状态下1匹的用电功率为735.49W,制热还需要增加10%~15%。5匹是735.49*5=3677.45W(制冷状态),3677.45+3677.45*0.15=4229W(制热状态)。因此,5匹空调功率14000瓦是不可以的。
假设就是14000瓦的空调,每相电流为:14000/3/220=21A。再来看下线路电流,6平方的铜芯线,安全载流量范围为(32~40)A,以32A为准,除去空调的21A,还有11A电流可用。
则三相剩余功率为:11*220*3=7260W,即每相可以增加2420W(即11*220)的单相功率,三相共可以增加7260W的功率。
以上就是三相四线能带多大功率电器的相关知识,希望对大家有所帮助。