变电站的巡检维护制度,巡视检查周期与巡视内容

来源:电工天下时间:2020-05-26 22:12:08 作者:老电工手机版>>

【变电站的巡检维护制度,巡视检查周期与巡视内容】

1、总则

运行人员应定期对变电站内高压电缆、配电电缆及二次设备所用电缆进行巡视维护,以保证输变电设备的安全可靠运行。

2、巡视检查周期

2.1 电缆层、明敷电缆的巡视周期与设备巡视周期相同。

2.2 电缆沟内的电缆至少每月巡视检查一次,并将检查情况填写在《变电站电缆巡视检查表》中。

2.3 汛期、恶劣气候条件下应适当增加巡视次数。

3、巡视检查的内容

3.1 高压电缆

3.1.1 电缆终端及瓷套管有无破损及放电痕迹。对填充电缆胶(油)的电缆终端头,还应检查有无漏油溢胶现象。

3.1.2 明敷的电缆,检查电缆外表有无锈蚀、损伤,沿线挂钩或支架有无脱落,线路上及附近有无堆放易燃易爆及强腐蚀性物质。

3.1.3 对暗设及埋地的电缆,应检查沿线的盖板和其它覆盖物是否完好,有无挖掘痕迹,路线标是否完整。

3.1.4 电缆沟内有无积水或渗水现象,是否堆有杂物及易燃易爆物品。

3.1.5 各种接地是否良好,有无松动、断股和锈蚀现象。

3.1.6 电缆相色是否明显。

3.1.7 电缆芯线、引线的相间及对地距离是否符合规定,接地线是否完好

3.1.8 电缆终端头。电缆终端头绝缘套管应完好、清洁、无闪络放电痕迹、附近无鸟巢;

3.1.9 由车间定期对电缆接头进行红外测温。

3.2 沟道、隧道内的电缆

3.2.1 沟道的盖板、井盖是否完好无缺。

3.2.2 沟道中是否有积水或杂物。

3.2.3 沟内支架是否牢固、有无锈蚀、松动现象

3.2.4 铠装电缆外皮及铠装有无锈蚀、腐蚀护套,电缆外皮有无损伤及鼠咬现象。

3.2.5 缆走线架、槽道安装平直度、抗拉抗压强度应符合安装规范要求

3.2.6 电缆连接螺栓紧固度,应符合安装规范要求。

3.2.7 开启后的电缆盖板应重新封盖严密。

3.2.8 防火墙是否完备,有无隐患。

4 维护

巡视过程中发现的安全、消防隐患应按缺陷流程及时汇报。

相关文章
  • 变电站直流系统的四个组成部分

    变电站直流系统的四个组成部分

    有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。

    时间:2022-09-16 07:44:57

  • 变电站倒闸操作的流程图示例

    变电站倒闸操作的流程图示例

    有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-15 12:37:09

  • 箱式变电站的技术参数图解

    箱式变电站的技术参数图解

    有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。

    时间:2022-09-15 12:34:47

  • 配电房设备3年未维护有什么后果

    配电房设备3年未维护有什么后果

    配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。

    时间:2022-06-11 07:03:08

  • 箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

    箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

    箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。

    时间:2022-01-27 07:27:42

  • 数字化变电站系统组成方式有哪些?

    数字化变电站系统组成方式有哪些?

    数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。

    时间:2021-06-16 09:33:40

  • 高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求

    高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求

    有关配电系统的维修保养要求,配电系统分为低压与高压二种,在平时进行维护保养时,应做好巡视记录,在巡查时及时发现问题并解决问题,以下是高压配电系统与低压配电装置的维护保养要求,供大家参考。

    时间:2021-05-08 14:35:17

  • 低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

    低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

    有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。

    时间:2021-05-08 14:33:57

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有