低压配电盘三种常见故障原因与处理方法
来源:电工天下时间:2017-04-09 16:57:31 作者:老电工手机版>>
低压配电盘三种常见故障原因与处理方法
原文标题:低压配电盘的电源指示灯和电器故障处理
低压配电盘的三类故障,包括低压配电盘上的电源指示灯不亮,低压配电盘上的电器烧毁,低压配电盘上的电器发生爆炸,给出了故障原因与处理办法。
一、低压配电盘上的电源指示灯不亮
故障原因与处理方法:
1、指示灯接触不良或灯丝烧断。应检查灯头与灯座接触是否良好,或更换灯泡。
2、电源无电。检查配电变压器一、二次侧是否有电,如果都没有电,则向供电部门反映,请求查明原因和处理。
3、熔断器的熔体熔断。查明并消除熔体熔断原因后,更换原规格熔体即可。
二、低压配电盘上的电器烧毁
故障原因与处理方法:
1、雨水落在配电盘上 (室外)或所在场所空气潮湿,电器受潮。应做防雨防潮处理,或换上防潮电器。
2、错误接线,造成短路。纠正接线差错即可。
3、电器容量过小。应调换容量较大的电器。
4、粉尘污染严重。应采取防尘措施或换上防尘电器。
三、低压配电盘上的电器发生爆炸
故障原因与处理方法:
1、电器分断能力不够,当外部线路或母线发生短路时,开关等电器发生爆炸。应选择遮断容量能适应供电系统运行情况的电器。
2、在没有灭弧罩的情况下操作开关设备,造成弧光短路。应在开关设备装有灭弧罩的情况下才进行操作。
3、误操作。应严格执行操作规程,防止误操作。
4、雨水落在配电盘上或所在环境有导电粉尘。应采取防雨措施或改善环境,并定期进行清扫,加强维护。
5、二次回路导线损伤并触及金属框架,或检修时将导线头、金属零件等遗留在盘内。检修时应严格防止损伤二次回路导线,检修后应彻底清除盘内杂物,仔细进行检查。
6、老鼠等小动物进入盘内造成短路。应设置防护网,防止小动物进入。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因

中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
高低压开关柜的主要结构类型

高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
低压电力网的中性线是什么

有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
低压系统有哪三种接地形式

低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。
时间:2022-08-21 21:18:06
低压配电系统中零线与地线有什么关系

在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。
时间:2022-06-11 07:45:22
低压配电房安全帽的颜色含义

在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20





