变电站的检修准备_变电站检修工作流程
一、变电站检修准备工作与触电防范:
1、作业准备:工作票签发人和工作负责人组织到现场进行勘察,进行危险点分析,认真进行机械、工器具、材料等准备。
2、触电防范:工作前核对设备名称、编号,明确工作地点,装设接地线前,必须验电,电缆、电容器应逐相充分放电,监护人员应加强监护。
二、变电站检修安全注意事项:
1、防止交、直流低压触电。
试验用闸刀应完整、有绝缘罩,在拆接试验电源前应断开电源闸刀。电流互感器二次回路开路会造成人身触电,因此不得将电流互感器回路的永久接地点断开。电压互感器二次回路上取放熔丝、测量电压应使用绝缘工具,应戴绝缘手套。
2、防止误入、误登带电设备。
高压开关柜的手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板应可靠封闭,严禁人员擅自将隔离带电部位的挡板开启。变电站的检修注意事项。
3、防止电动工器具触电。
使用前应检查电线绝缘是否完好。使用电动工器具应与带电部位保持足够安全距离,定期对电动工器具绝缘进行检测,使用时,电动工器具外壳必须可靠接地。
4、安装、检修隔离开关、断路器等变电设备,严禁将安全带打在套管绝缘子、支柱绝缘子上,防止支柱绝缘子断裂或倾倒砸伤人员。
三、变电站的工作流程
1、交班前准备:值班长检查本值以来的运行工作,各站一次、二次设备运行状况与实际是否符合,检查整理“两票”,检查整理各种记录,检查整理工具、仪表;监盘人员应用传真机传报日电量;正、副值班员应协助清洁工做好清洁工作。
2、接班前准备:接班人员着装并佩戴岗位标志进行班前分工, 由班长领队进入变电站值班室,查阅各有关记录,了解设备运行状况。
3、交待运行情况:交班值班长向接班人员交待本值内变电站一次、二次运行情况;操作、异常和事故处理、 发现和消除的设备缺陷情况;检修、试验等工作情况;安全措施;工具、仪表情况;记录薄使用情况;上级指示命令等。
4、现场检查:接班人员按分工对主控室二次设备及工具仪表;220kV系统和380V系统及安全用具;110kV系统;10kV系统等检查,检查完后向班长汇报,无疑问后办理交接班手续。
5、办理交接班手续:接班人员检查无问题后, 双方在值班记录薄上签字,记上交接班时间,接班值班长宣布交班人员下班。
6、常规工作:接班后在值班记录薄上作好检查记录,值班长核对时钟,检查各通讯是否畅通,检查调度录音, 并录入当日时间。根据站内工作计划和固定工作计划安排日常工作。
7、倒闸操作:由值班长(或当值正班)接受调度命令并录音, 向本次操作人员交待操作任务,并听调度命令录音, 同时监盘人作好命令记录,由操作人填写操作票,交监护人核对, 经值班长审查,得到调度立即执行的命令后,才进行操作, 操作完毕监护人向值班长报告,值班长向调度汇报命令执行情况。
8、事故处理:事故发生时,值班员跟据调度命令,检查及复归信号,观察仪表变化情况,检查出现的灯光信号及掉牌信号并作好记录,正、副值班员检查设备情况,同时提取故障录波信息,根据信号与设备检查结果,分析事故情况, 向调度详细汇报事故情况(必要时向有关上级领导汇报), 按调度命令进行事故处理, 事故处理过程及进行的倒闸操作项目,按时间顺序做好记录,并填写好事故报表。
9、检修配合:遇有检修工作时, 由工作许可人(正值班员)填写工作票的许可人部分,当值其它人员布置现场安全措施,安全措施布置完后, 许可人与工作负责人同到现场交待现场安全措施及许可工作。工作进行中,正、副值班员不断检查工作人员执行安全工作情况;工作结束,组织验收,督促检修人员清理打扫工作现场,做好检修记录及缺陷记录,办理工作结束手续,办理工作结束手续后,向调度汇报。
10、工作小结:当值工作结束后, 值班长组织全班人员进行工作小结,当值内常规工作情况、执行规程情况、“两票”执行情况、事故处理情况、检修配合情况等,总结经验,吸取教训, 提出改进措施。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。