主变负荷、温度控制与冷却方式控制
2.1.冷却系统概况
主变每相冷却器由8台风扇、1台油泵和10块散热器组成,分布在主变一侧。
主变运行时,冷却器全停60分钟跳三侧开关;#1主变上层油温达到75℃,冷却器全停20分钟跳三侧开关;
主变上层油温超过80℃,发中央信号报警,超过95℃跳主变三侧开关。高压绕组温度、公共绕组温度超过110℃,发中央信号报警,超过115 ℃,则主变三侧断路器出口跳闸。
2.2.冷却器启动方式:
1、自动
(1)主变绕组温度达到65℃,启动风扇,降到55℃时停止;
(2)主变绕组温度达到75℃,启动风扇及油泵,降到65℃时停止油泵,降到55℃时停止风扇。
2、手动
(1)自然冷却(ONAN):在每相冷却器控制箱内将冷却器启动方式转换开关SA1打在“↑”位置。
(2)强制风冷自然油循环(ONAF):在每相冷却器控制箱内将冷却器启动方式转换开关SA1打在“ ”位置。
(3)强制风冷强逼油循环(ODAF):在每相冷却器控制箱内将冷却器启动方式转换开关SA1打在“→”位置。
2.3.正常运行方式:
1、低压室#5、#10馈电柜内的开关合上供电至#1主变主控制柜;
2、主变控制柜内的QF01、QF02、QF010、QF020、QF030开关合上;
3、主变控制柜内的SA01 I、II段电源转换开关打在I或II段位置,SA02加热器启动方式转换开关打在“自动”位置;
4、每相冷却器控制箱的冷却器启动方式转换开关SA1打在“自动”位置。
2.4.冷却器电源自动切换测试:
断开主控制柜内的任一个总电源开关QF01或QF02,电源可实现自动切换。将I、II段电源转换开关SA01打在相应的I或II段位置可实现冷却器电源轮换。
当冷却器I、II段电源失去时,可用电缆将检修电源箱(或其它)的电源引至主控制柜内的QF01或QF01总电源断路器上实行应急供电。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。