有关220kv母线电压范围,既是母线电压等级也是线路电压等级,实际上是整个系统的电压等级,供电电压允许偏差也不相同,35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。
电工天下:既是母线电压等级也是线路电压等级,实际上是整个系统的电压等级。
线路首端连的应该是母线,但线路首端的电压不是应该提高5%吗?
题主认为电压等级就应该恒等于xxx伏,提高了5%就不是这个电压等级了。由于线路阻抗存在,整个输电线路上肯定有且只有一个点是刚好等于xxx伏,这么一来我们得规定多少个电压等级啊?
根据电能质量供电电压允许偏差(GB 12325-90) 规定:
供电电压允许偏差:35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。
注:如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。
10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。
220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。
只要整条输电线路电压满足上述规定,整个系统的电压等级该是多少伏,就是多少伏,不能因为母线高了5%,用户低了5%,就说它不是xxx电压等级。
实际运行当中,由于负荷的不断变化或者运行方式的变化,有可能会出现电压偏差不达标的情况。这个时候一般通过倒负荷或者变压器调档等方式来调整电压。