高压计量柜操作规程与所用变柜的操作程序

作者:老电工时间:2016-05-03 16:11:44

高压计量柜操作规程与所用变柜的操作程序

1、高压计量柜操作规程

计量手车为动静触头直接连接,不具有分断能力及灭弧能力,绝对不能带负荷摇进摇出计量手车,计量手车和进线开关柜断路器具有电气及机械连锁,在进线断路器分闸后才能操作摇进或摇出计量手车,不可强行操作,以免损坏联锁装置。

摇进摇出计量手车的方法同断路器手车。

2、所用变柜操作程序

摇进摇出所用变熔断器手车的方法同断路器手车,所用变熔断器手车的熔断器虽然具有一定的分断及消弧能力,(www.dgjs123.com)但在操作切除和投运所用变时,也不能带负荷操作,即在摇进或摇出熔断器手车前,一定要先打开柜下门,分断所有低压断路器,关好柜下门并锁紧,才能操作。

所用变柜后封板和熔断器手车没联锁,即在所用变投运时,也可用专用工具打开柜体后封板,这时所用变的低压端可直接接触,一般情况下一定要先摇出熔断器手车再打开后封板,如特殊情况下必须带电开后封板时,需特别注意安全。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢