防爆配电箱型号及选择方法
由于防爆配电箱规格较多,从型号上同时也可以定制产品,含义:
以上诠释了防爆配电箱的型号含义,其中每一个地方均需要注意,用户也可以根据型号或者自己需求来提供具体型号。
二、防爆配电箱型号,如何选择合适的型号
防爆配电箱具有防爆性能的一类配电箱。
主要有防爆照明配电箱、防爆动力配电箱、防爆防腐配电箱等。
防爆配电箱型号及适用范围供参考。
防爆配电箱
一、防爆配电箱型号
GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;
XZW综合配电箱;ZBW箱式变电站;XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;
JXF电器控制箱;PZ20、PZ30系列终端照明配电箱;PZ40、XDD(R)电表计量箱
PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释:
(1)PXT明装配电箱,暗装加(R)
(2)K有如表1的系列配线方式
(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:
额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。
(4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入
(5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路
(6)□/□主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;
3/IP30三相主开关/IP30
表1:
序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号
1JL计量箱PXT01PXT01dq系列2CZ插座箱PXT02PXT02dq系列
3ZM照明箱PXT03PXT03dq系列4DL动力箱PXT04PXT04dq系列
5JC计量插座箱PXT05PXT05dq系列6JZ计量照明箱PXT06PXT06dq系列
7JD计量动力箱PXT07PXT07dq系列8ZC照明插座箱PXT08PXT08dq系列
9DC动力插座箱PXT09PXT09dq系列10DZ动力照明箱PXT10PXT10dq系列
11HH混合功能箱PXT11PXT11dq系列12ZN智能箱PXT12PXT12dq系列
电气箱柜名称编号规格型号
高压开关柜AH高压计量柜AM高压配电柜AA高压电容柜AJ
低压电力配电箱柜AP低压照明配电箱柜AL应急电力配电箱柜APE
应急照明配电箱柜ALE低压负荷开关箱柜AF低压电容补偿柜ACC或ACP
直流配电箱柜AD操作信号箱柜AS控制屏台箱柜AC继电保护箱柜AR
计量箱柜AW励磁箱柜AE低压漏电断路器箱柜ARC双电源自动切换箱柜AT
多种电源配电箱柜AM刀开关箱柜AK电源插座箱AX建筑自动化控制器箱ABC
火灾报警控制器箱AFC设备监控器箱ABC住户配线箱ADD信号放大器箱ATF
分配器箱AVP接线端子箱AXT
举例:
GCK第一个G代表配电柜第二个C代表抽屉式第三个K代表控制
GGD第一个G代表配电柜第二个G代表固定式第三个D代表动力
配电箱1LA1a1AL1bAT-DT是什么意思还有1AP22AP13APc7AP1KX之类的。来自:电工技术之家
这是工程配电系统图中各个配电盘的常用代号,由设计者自行编排,没有强制性的规范。但遵循一定的规律,AL是配电箱、AP是动力配电箱、KX是控制箱等。例如:
1AL1b——代表一层一位置的b种类配电箱;
AT-DT——电梯配电箱;
1AP2——代表一层第二位置上的动力配电箱。
防爆配电箱
二、适用范围
1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。
2、性气体混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC。
3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区
4、温度组别:T1~T6。
5、防爆标志:ExdeⅡBT6、*ExdeⅡCT6。
5.具体概括使用场所如室内,外工作场所,中国煤炭行业,中石油,中石化,中海油,电力,治金,铁路,钢铁,船舶,部队,航空航天,公安消防,化工,政府部门,场馆,交通运输,及大型企业适用需要。注:要求ⅡC级请注明。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。