有关低压变配电室停送电技术与组织措施,低压变配电室停送电的操作规程,包括停、送电组织措施,停电技术措施(配电室检修与局部停电),验电与接地线,以及送电的操作规程及要求。
一、停、送电组织措施
1、停电必须经中心负责人批准,并告之相关用户;送电后检查设备运行情况是否正常,并报告中心负责人。
2、停、送电必须两人执行。停、送电申请人必须到配电室并承担停、送电监护人,由值班人员实施停、送电操作。
3、准确记录停、送电的时间及停电事由。
二、停电技术措施
(一) 停电
1、配电室检修
① 先断开出线柜用户线路的断路器,再断开隔离开关。
② 先断开进线柜的总断路器,再断开总隔离开关。
③ 由配电室停、送电人员断开该配电室的10KA高压回路户外隔离开关,并做好停电、验电、挂接地线、挂标示牌等工作。
④ 最后应检查断路器、隔离开关是否在断开位置。
2、局部停电
① 先断开需要停电的断路器,再断开隔离开关。
② 最后应检查断路器、隔离开关是否在断开位置。
(二) 验电
1、在停电线路工作地段装接地线前,要先验电,验明线路确无电压。验电要用相应电压等级的专用合格试电笔,检验确认该线路是否已停电。
2、线路的验电应逐相进行。检修联络用的断路器或隔离开关时,应在其两侧验电。 来自:电工技术之家
(三)挂接地线
1、线路验明确实无电压后,操作人员必须在工作线路上(断路器的下端)挂接地线。凡是有可能反送电到停电线路的分支线也必须挂接地线.
2、挂接地线时,应先接接地端,后接导线端,接地线连接要可靠,不准缠绕。
拆接地线时的程序与此相反.装、拆接地线时,工作人员应使用绝缘棒,人体不得碰触接地线。
3、接地线应有接地和短路导线构成的成套接地线.成套接地线必须用多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2。严禁使用其他导线作接地线和短路线。
(四) 挂指示牌
在断路器或隔离开关操作机构上悬挂“有人工作严禁合闸”的标示牌。
三、送电
1、线路工作完毕后,工作负责人(停电联系人)必须到变配电室申请送电,并担任操作监护人。
2、送电程序与停电程序相反。