配电室应急操作规程与倒闸操作顺序:
一、严格执行“操作票制度”事故处理及单一刀闸拉合时,可以用操作票;
二、操作人和监护人应根据模拟图板或主结线对所填操作票是否正确,并经有关人员审核签名;
三、操作时必须按操作顺序进行操作,每操作一项做一个记号,全部操作完成后进行复查;
四、下列项目列操作票
1、应拉合的开关和刀闸位置
2、检查接地线是否拆除
3、检查负荷分配物
4、装拆接地线
5、安装或拆除控制器路线或电压反感器回路保险
6、一切换顺路和检查是否确无电压等操作,应检查操作电源是否正常供给
五、操作发生疑问,应立即停止,并向有关人员汇报弄清问题后再进行操作,不准擅自更改操作票,严禁酒后值班操作。
六、运行中电容开关跳闸时,应退出运行,经检查确认无异常后,方可试送。
七、重要回路跳闸时且伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成功时,严禁再次合用,带有重合闸且无伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成功,严禁再次合闸,带有重合闸保护的,应及时检明原因,报告上级。
八、遥测电容或电缆时前后应充分放电。
九、变压器预备信号动作时,应及时检明原因报告上级。
十、操作电压反感器前,应考虑相应的失压保护和计置装置等。
十一、正常情况下发电机应处于自投状态,清洁发电机及附属设备时,应将功能选择开关切断,工作完毕后,恢复正常。
十二、有高压接地现象或雷雨天检修电气设备时,必须穿绝缘鞋,雷雨天气禁止倒闸操作,巡视电气设备不得靠近避雷器。
十三、变压器应保护跳闸后(速断、差动、油浸式变压器,还有重瓦斯)应退出检查。
十四、倒闸操作顺序:停电:负荷侧断漏器负荷侧刀闸母线侧刀闸;送电与之操作顺序相反。
十五、电气设备停电后,即使是停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施前,不得触及设备与栅栏,以防突然来电。
十六、变压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m,室外不得接近故障点8m,且应穿戴相应电压等级的绝缘靴和绝缘手套。
巡视配电装置,进出变压室,应随手将门锁好,无关人员未经批准不得进入设备房。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。