双电源线路停送电操作顺序的技术要点

来源:电工天下时间:2016-03-22 14:32:50 作者:老电工手机版>>

双电源线路停送电操作顺序:

双电源线路的停电操作顺序:先拉开线路两侧的开关,再依次拉开两侧的线路刀闸,最后拉开两侧的母线侧刀闸,送电的操作顺序与此相反。

先拉开关,是因为开关有专用的灭弧装置,刀闸没有。

先拉线路侧刀闸,后拉母线侧刀闸的原因是万一走错间隔,或开关没有断开,发生带负荷拉刀闸,可由线路保护切除故障,否则将由母线保护切除,会扩大事故。