有关供配电设备安全操作规程的适用范围与工作程序,此规程用于保证供电设备操作正确性和安全性,适用于高低压配电设备、电力变压器的操作,高压配电柜与低压配电设备操作规程。
供配电设备安全操作规程
1.0 目的
保证供电设备操作正确性和安全性。
2.0 适用范围
适用于高低压配电设备、电力变压器的操作。
3.0 职责
3.1高配巡查人员负责配电房供配设备的运行操作、管理。
3.2电气维修人员负责除配电房设备以外,其它所有配电设备的操作、维护、管理。
4.0 工作程序
4.1 高压配电柜
4.1.1 停送电操作流程
4.1.1.2.1作好准备并穿戴好安全用具
4.1.1.2.2操作程序
(一)I线Ⅱ线同时供电
a)检查联络开关确在断开位置。
b)合上I线(或Ⅱ线)进线开关,检查确在合闸位置。
c)合上出线开关,检查确在合闸位置。
d)合上主变低压侧主开关,检查确在合闸位置。
e)检查主变负荷。
f)检查I线(或Ⅱ线)负荷。
(二)改双路供电为I线(或Ⅱ线)单路供电
a)检查主变负荷。
b)断开出线开关,检查确在断开位置。
c)断开I线(或Ⅱ线)进线开关,检查确在断开位置。
d)I线(或Ⅱ线)进线开关由热备用改为冷备用。
e)合上联络开关并检查确在合闸位置。
f)检查Ⅱ线(或Ⅰ线)主变负荷。
g)检查Ⅱ线(或Ⅰ线)负荷。
(三)I线(或Ⅱ线)由运行改为冷备用
a)检查主变负荷。
b)断开出线开关,检查确在断开位置。
c)断开I线(或Ⅱ线)进线开关,检查确在断开位置。
d)I线(或Ⅱ线)进线开关由热备用改为冷备用。
(四)改I线(或Ⅱ线)单路供电为双路供电
a)检查主变负荷。
b)检查I线(或Ⅱ线)负荷。
c)断开联络开关并检查确在断开位置。
d)联络开关由热备用改为冷备用。
e)合上Ⅱ线(或I线)进线开关,检查确在合闸位置。
f)合上出线开关,检查确在合闸位置。
g)合上主变低压侧主开关,检查确在合闸位置。
h)检查主变负荷。
I)检查I线和Ⅱ线负荷。
4.2变压器操作顺序
4.2.1主变由运行改冷备用
4.2.1.1操作前准备好安全用具
4.2.1.2操作顺序
a)检查主变负荷。
b)断开主变低压出线开关,并检查确在断开位置。
c)断开10kv主变开关,并检查确在断开位置。
d)将10kv主变开关由热备用改冷备用。
4.3 低压配电设备操作
4.3.1 配电房低压配电柜操作规定
4.3.1.1 高配巡查人员对各路低配供电、停电,需凭电气负责人或工程部经理签发的《低压供电、停电操作票》进行操作。
4.3.2除配电房以外的配电设备操作,由电气维修人员凭工程部领班、主管或工程部经理签发的工作票进行操作。
5.0 相关记录
5.1供配电各类操作票
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。