维护电工安全操作规程与巡检制度
1、工作前要按规定正确着用劳动保护用品,必须穿绝缘胶鞋。
2、维护电工必须熟悉本规程和车间电气设备及线路的种类和性能,在未采取安全措施和不熟悉设备情况前,禁止冒险作业。
3、维护电工应严格执行每月定期巡视检查制度:
3.1 马达温度不允许超过75℃.
3.2 变压器、电缆温度不允许超过60℃.
3.3 检查电缆是否漏油,接头是否紧密,设备地线是否接地良好.
3.4 定期测试绝缘电阻,不得小于每伏1千欧姆,发现问题及时处理.
3.5 电气设备必须经常保持清洁和干燥,严防潮湿及灰尘浸入,以保持良好绝缘,防止漏电危险.
3.6 运行的电气设备及漏出的带电部分,必须设置围栏和防护罩,不得随意拆除.
3.7 一切电气设备和线路,不论停电与否,在设备和线路设有装好的接地线和三相短路前,一律当有电看待.在已停电的设备和线路上作业时,必须装好地线和三相短路.
3.8 更换保险丝应按设备的额定容量要求更换,不准过大,禁止用铁丝做保险丝及其他不合格的金属丝代替保险丝。
3.9 电气设备发生燃烧起火时,应立即断开电源,然后用二氧化碳、四氯化碳和泡沫灭火器,不得用水。
3.10 任何电气设备已经挂上停电标志牌或警示牌的不得私自挪动和开启。需要时必须认真检查和联系,经请示主管领导确认后,方可动用。
3.11 严禁带负荷拉隔离开关,应先断油开关或动力接触器后按拉隔离开关和开关。操作高压时要戴绝缘手套,并站在绝缘板上,禁止用手碰触带电部分进行检查。
相关文章高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
某公司低压配电房安全操作管理规定

此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。
时间:2020-05-21 16:31:05
主电室电工人员安全操作规程22条

进入主电室的工作人员,要遵守哪些安全规定,主电室人员属维护电工,在检修电气设备时要注意哪些事项,主电室内工作人员的安全操作规定有哪些。
时间:2019-12-08 19:53:12
配电房设备安全操作规程与注意事项(图文)

配电房设备的安全操作规程,主要是高压送电合闸操作规程,低压送电合闸操作规程,以及停电操作规程,严格按照规程操作配电房设备,确保安全无误。
时间:2017-08-03 06:18:58
物业供配电设施设备安全操作规范(手册)

供配电设施设备管理的操作规范,本规范用于规范供配电设备设施的操作程序,确保正确、安全的操作供配电设备设施,用于规范物业公司对辖区内供配电设备设施的操作。
时间:2017-08-02 07:31:00
物业供配电工作的安全操作规程(图文)

物业供配电的操作规范及要求,用于规范供配电设备设施的操作程序,保障所辖物业区域内供配电设备设施的操作,细述了物业供配电操作人员的职责与工作内容等。
时间:2017-08-01 14:58:09
配电室安全操作规范与管理规定总结

配电室安全操作规范与管理规定,配电室是公司安全生产的重要部门,安全管理至关重要,配电室的日常巡视检查,配电室的定期检查及维护,配电室的消防安全管理制度等。
时间:2016-05-04 22:11:36
配电室安全操作规程及配电室管理制度

有关配电室安全操作规程及配电室管理制度,配电室的安全操作至关重要,在配电室操作时,务必严格遵守配电室安全操作规程,熟悉配电房的各项管理制度。
时间:2016-05-04 22:06:27
- 上一篇:变配电工安全操作规程与变配电工作人员要求
- 下一篇:低压配电房配电设备的操作规程