有关居民小区配电室的倒闸操作问题,居民小区采取环网供电的接线方式,环网供电的优点,正常情况下的运行方式为甲、乙进线同时供电,某些区域内的线路分布较疏,造成线路上的负荷较高等。
为保证向居民小区安全、可靠地供电,本着经济、合理的原则,对居民小区采取环网供电的接线方式。
1、环网供电的优点
这种接线是在高压侧采用环网接线,低压侧采用向各个负荷点辐射接线。其优点是采用的设备简单(通常高压侧采用环网柜),接线明了,操作灵活,造价低,供电可靠性高;两台或多台主变的二次侧可装设联络开关,在一台主变故障或负荷较低的情况下,可停用一台主变,通过联络开关向各个负荷点供电,既降低了损耗,又提高了供电可靠性。
2、配电室问题分析
随着居民住宅小区规模的发展,一个地块内多家开发建设、多家物业管理的情况越来越突出,各个小区配电室高压侧环网后,在倒闸操作的管理上出现的问题也就暴露出来。
目前,我市的居民住宅小区配电室的管理有两种模式,一种是前几年采用的高压侧计量的接线方式,这些配电室的操作由电业局负责;另一种是目前采用的环网接线,其中物业管理的小区配电室,其倒闸操作由客户负责。后一种模式的配电室目前比前一种要多,而且在今后相当长的一段时间内(真正实施由电业局抄表到户之前)会越来越多。
这样,就缺少一个对小区配电室进线设备倒闸操作统一管理、调度的机构。如果这个问题不解决或解决不好,就会造成违章操作,导致人身伤亡和设备损坏事故的发生。
环网接线方式下,配电室由客户管理的问题:
(1) 正常情况下的运行方式为甲、乙进线同时供电。
111、112、113、115、116刀闸在合上位置,114刀闸在断开位置,也就是说整个系统在114刀闸处开环运行。
当甲进线因某种原因停电时,1号客户和2号客户就会停止供电,在这种情况下,2号客户就会在未拉开1号客户111刀闸(甚至未拉开主变的负荷开关)的情况下直接合上114刀闸,造成带负荷合刀闸事故,如果甲进线存在故障点,就会造成乙进线出现故障而跳闸,导致事故扩大;如果甲进线因检修而停电,就会威胁到检修人员的生命安全。
(2) 由于目前某些区域内的线路分布较疏,造成线路上的负荷较高。
理想状态下,甲进线和乙进线上的负荷均不超过200 A,但在目前线路布局不很合理,电网建设不太完善的情况下,甲、乙进线的负荷均超过了200 A。
在这种情况下,即使在拉开111刀闸的情况下,也会造成乙进线过负荷而导致设备损坏事故。
3、配电室安全管理
如果能由一个部门来统一管理、调度这些小区配电室的倒闸操作,那么上述事故就不会发生。
该部门应掌握系统的接线情况、每条线路的负荷情况以及上级变电站的情况等等。
当甲进线停电后,该部门就命令1号、2号客户分别将自己配电室的主变负荷开关断开,并命令1号客户断开111刀闸,做好安全措施,再命令2号客户合上114刀闸,然后再对每台主变送电。
如果线路超负荷,就会采取停用部分主变等措施,以避免因过负荷造成的事故。
因此,防止小区配电室的倒闸误操作,杜绝小区配电室在安全管理上出现的漏洞,就必须有一个能够统一管理、调度这些小区配电室的部门。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。