首页 > 电工技术 > 漏电保护器

漏电开关跳闸怎么办,漏电开关跳闸的原因

作者:老电工时间:2020-12-15 09:34:24

有关漏电开关跳闸的原因,包括安装不良、漏电开关质量不好、与负载不匹配、电器或线路漏电、短路,以及电源进线电压过高,均会导致漏电开关跳闸故障的发生。

漏电开关跳闸的原因

1、安装不良

各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。

2、漏电开关本身质量有问题。

3、与负载不匹配

实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。

4、电器或线路漏电、短路。

发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。

低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。

查出故障分路的问题后,经修复后再送电。

5、电源进线电压过高。

一般发生在“三相四线“制供电的住宅搂。

处理方法:一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读