剩余电流动作保护装置采用哪种分级保护
来源:电工天下时间:2022-06-12 08:28:42 作者:老电工手机版>>
有关剩余电流动作保护装置的安全保护方式,根据用电负荷大小和线路情况来选择分级保护方式,分级保护为了避免发生越级跳闸或各级同时跳闸,有以下四个必要条件,下面具体来了解下。
剩余电流动作保护装置的分级保护方式
分级保护方式的选择需要根据用电负荷的大小和线路情况来定,一般分为两级和三级保护,各级剩余电流动作保护装置的动作电流值与动作时间应协调配合,实现具有动作选择性的分级保护。
分级保护为了避免发生越级跳闸或各级同时跳闸,有以下四个必要条件:
1、各级保护的额定动作时间和不驱动时间差别
上一级的动作时间和不驱动时间要大于下一级的动作时间和不驱动时间,总保护应选用时间为0.5秒,不驱动时间为0.3秒剩余电流保护器;中级保护应选用动作时间为0.3秒(0.2秒),不驱动时间为0.2秒(0.15秒)的剩余电流保护器;末级保护应选用动作时间为≤0.1秒,不驱动时间为0.04秒的剩余电流动保护器。
2、下一级的额定剩余电流动作值不应大于上一级
如果下一级的额定剩余电流动作值大于上一级,当发生剩余电流达到上一级保护的动作值而未达到下一级保护动作值时,就会发生越级跳闸。
3、末级保护必须选用2P或4P的剩余电流动作断路器
如果选用单级、二级或三级、四级剩余电流动作保护装置,这两种剩余电流动作保护装置的N线(零线)不能断开,始终与系统N线(零线)连接在一起,当该保护范围内的线路或者设备的相线与N线(零线)接地,该保护动作,但由于N线(零线)与负荷连接,接地故障便通过N线(零线)与系统N线(零线)连接在一起,造成系统N线(零线)重复接地,导致上一级保护动作。并会误认为该用户已断电,接地故障与他无关,造成故障点不容易查出。扩大了停电范围和停电时间,降低了供电可靠性。
4、各分路出线开关的三相漏电或负荷平衡问题
各分路的最大漏电发生在同一相时段,会发生各分路未达到动作值,而总保护的剩余电流却由于各分路的叠加而达到额定动作值而动作,造成越级跳闸,剩余电流动作保护器在投运之前必须做好每条分路出线的漏电电流的测试工作,尽量让三相漏电电流的不平衡率小于10,并且让每一相的漏电电流是剩余电流动作保护器额定剩余电流动作值的50%。否则就要进行三相漏电平衡工作,才能使剩余电流动保护正常运行。
相关文章一文看懂剩余电流检测的工作原理图

剩余电流式电气火灾监控探测器利用电流互感器检测电流的原理,可以用于检测剩余电流的大小,以防止电气火灾的发生,下面是剩余电流的检测原理图,供大家参考。
时间:2022-04-23 10:59:03
剩余电流断路器的性能指标,剩余电流断路器的选用因素

有关剩余电流断路器的知识,剩余电流断路器的性能指标有哪些,主要有剩余动作电流、分段时间这二个,此外在选用剩余电流断路器时要注意什么,一起来看下。
时间:2021-09-16 06:29:54
一文看懂剩余电流断路器的工作原理

有关剩余电流断路器的知识,剩余电流是指流过剩余电流保护器主回路的电流瞬时值的矢量和(以有效值表示),而剩余电流断路器的工作原理是什么,可以通过本文来深入学习下。
时间:2021-09-14 06:20:05
深入理解剩余电流保护器单片机系统的抗干扰设计

有关剩余电流保护器单片机系统的抗干扰设计,智能型剩余电流保护器的电磁兼容设计方法,剩余电流保护器电磁兼容设计的重点,在于受到其他设备产生的电磁干扰时能保持稳定工作的能力。
时间:2019-09-10 10:21:05
组合式剩余电流保护装置故障原因详解(多图)

有关组合式剩余电流保护装置的常见故障,线路故障引起动作,保护范围内大电机启动时造成跳闸,设备投切或操作过程中引起继电器跳闸的原因,电气线路故障引起继电器跳闸等。
时间:2019-09-10 10:21:03
剩余电流检测的工作原理与图例

有关剩余电流检测的工作原理,通过剩余电流动作保护装置主回路电流的矢量和,剩余电流的检测原理图解析,供大家学习参考。
时间:2019-09-05 13:44:59
剩余电流保护装置接线要点与注意事项总结

有关剩余电流保护装置接线要点,剩余电流保护装置接线的注意事项,根据低压系统接地型式确定接线方式,在TT系统及TN-S系统中的接线要求,根据电气设备的供电确定接线方式。
时间:2019-09-05 13:20:11
剩余电流动作保护器的测试原理及检测方法

有关剩余电流动作保护器的测试原理及检测方法,剩余电流动作保护器的测试内容,剩余电流动作保护器的测试中应注意的问题。
时间:2019-09-05 13:20:09
- 上一篇:家庭用配电箱需要装两个漏电开关吗?
- 下一篇:漏电开关隔2个小时跳闸一次是什么原因