有关TN-C系统是否需要设漏电保护器的问题,TN-C系统用户终端也未必就不可使用漏电保护器,可以选择具有短路保护、过载保护和漏电保护三重保护功能于一体的漏电保护器使用。
关于TN-C系统是否需要设漏电保护器的问题,在学术上有没有明确的规定,我也不大清楚。
随着电子技术和科技的发展,电子设备越来越多地被运用到了老百姓的生活中来,那么来说,对配电系统的要求也越来越高,TN-C系统将逐步地退出历史的舞台,TN-S系统将成为最稳定优越的供电系统。
对于TN-C系统要不要设漏电保护器的问题,可以具体情况具体分析,在这里只能略作解释:
1)首先,要明确,漏电保护器不是保命器,就终端用户而言,安装漏电保护器(具有短路、过载和漏电三种保护功能与一体的漏电保护器,即市场上卖的:剩余电流动作断路器)的目的是:
a、发生线路(设备或家用电器)过载、短路(线路或设备故障)、线路(设备或家用电器)漏电时,漏电保护器要及时自动地跳闸切断电源。
b、漏电保护器是在线路或设备(或家用电器)发生漏电时就立即自动跳闸切断电源,以保护人接触到漏电的设备而发生触电。也就是说,当设备发生漏电后就立即跳闸,而不是要等到人去接触到漏电设备时才跳闸,这一点很重要。
因此,对于TN-S系统而言,接地线是一根很重要的保护线,要确保所使用的家用电器的外壳与之紧密连接,为什么要紧密连接?因为这条线是让漏电电流通过的,一旦设备发生漏电,漏电电流就从这条线流回供电系统,漏电保护器才能检测到不平衡电流,才会立即跳闸切断电源;
另外,这条线是与大地紧密连接的,因为大地电位为零,那么我们设备外壳的电位也被它拉为接近零,所以人接触到设备外壳是安全的(回顾一下欧姆定律就可以知道人为什么是安全的)。
2)TN-C系统因为PEN线二合为一,假如设备外壳没有接地,那么设备发生漏电了,漏电保护器仍不会自动跳闸切断电源,以保护设备和人身安全,因为漏电电流又流回零线,漏电保护器没有检测到漏电存在,此时,漏电的设备外壳是带电的,一定要等到人去接触了带电的设备外壳,人被电击了(假如人是站在大地上的),漏电保护器才会跳闸(假如漏电保护器是好的,整定电流是在30毫安及以下的。假如整定值大于30毫安的,人被电死了,还不会跳闸切断电源)。
3)TN-C系统因为PEN线二合为一,假如设备外壳接地,就漏电保护而言,这台设备已经发生漏电,那么就无法使用漏电保护器。
因为若设备发生漏电,漏电电流一部分就流入大地,一部分流回零线(假如设备外壳按规定做接零保护的话)流入大地的泄漏电流达到漏电保护器的设定值(漏电保护器有不同的整定值,对于家用的整定为30毫安及以下),漏电保护器就动作,就会发生漏电保护器无法合闸的情况。(电工技术之家 www.dgjs123.com)
4)TN-C系统最原始的保护方法是设备外壳接零保护(除了设备本身工作零线外,用另外的导线将设备导电外壳与供电零线连接起来),也即常说的保护接零,原理:当设备发生漏电时,漏电电流流回零线,漏电小就是过载故障,漏电大就是短路故障,也即是发生零线和火线短路的故障,因为短路电流很大,迫使线路过载或是短路保护器动作切断电源,若线路保护器不动作,就会发生线路或设备烧毁的电气故障,因此合理选择线路保护器是很重要的。
5)就以上分析而言,TN-C系统用户终端也未必就不可使用漏电保护器,可以选择具有短路保护、过载保护和漏电保护三重保护功能于一体的漏电保护器使用。
浅作以上分析,不知对否,请大家讨论。
注意,如有必要,需将TN-C系统改造为TN-S系统。