漏电保护器的由来,漏电保护器是做什么的?
来源:电工天下时间:2019-09-11 14:50:01 作者:老电工手机版>>
有关漏电保护器的来历,漏电保护器对于防止触电发生的原理是什么,触电电流对人体的危害程度跟触电电流的大小、触电时间的长短等因素有关,多大的漏电电流就应该引起断电保护动作以及动作时间是多少。
漏电保护器
漏电保护器自上世纪60年代以来,大大减少了人身触电和电器设备的漏电事故。
漏电保护器不仅用在工业生产中,在日常生活中的应用也越来越广泛。那么,漏电保护器究竟是怎样工作的呢?有了漏电保护器以后是否就可以杜绝人身触电事故呢?
漏电保护器内部装有零序互感器,随时监测火线与零线的电流,正常情况下,电流从火线流到零线,两根电线的电流应该是相等的,在零序互感器上感应出的磁场大小相同方向相反,相互抵消。
漏电时,一部分电流流入大地,导致火线的电流大于零线,零序互感器内的磁场不再平衡,其次级绕组便感应出电压,触发内部的晶闸管,晶闸管导通后接通电磁脱扣器电源,使脱扣器立即自动跳闸关闭电源。漏电保护器能够防止触电的原因就在于此,因为漏电后,它能够在0.1秒内断开电源,因此可以保证安全。
限于现有的物理知识,要详细、准确地理解漏电保护器的工作原理,目前还有一定的困难,但粗略地、大概地了解它的工作情况,以使我们能知道它铭牌上所标技术指标的含义还是可能的。
如图1,虚线框所包围的是漏电保护器的主体部分,它包括主开关、互感器、脱扣器三部分。(电工天下 www.dgjs123.com)在正常工作时,火线、用电器和零线构成一个闭合电路。可以想象:火线中的电流和零线中的电流是大小相等、方向相反的,火线和零线对互感器所产生的效果完全抵消,互感器中没有电流流过,脱扣器接在互感器上的线圈“感觉”什么事情都没有发生,脱扣器不动作,开关保持接通状态。

如图2,如果地面上的人触摸到火线,就有电流从火线经过人体流向大地。这时互感器中火线和零线中电流的大小出现差异,使互感器上的线圈感应出电流(以后将会学到这方面的知识),这个电流使脱扣器动作,把开关断开从而切断了电路,保护了人身安全。
触电电流对人体的危害程度跟触电电流的大小、触电时间的长短等因素有关,触电电流在0.5 mA以下时,人体没有反应;触电电流为30 mA、触电时间为1s以下时,不会造成死亡事故;触电电流为200 mA时,即使触电时间为0.2s,也有可能造成生命危险。
因此,对漏电保护器来说,多大的漏电电流就应该引起断电保护动作以及动作时间是多少,这是两个重要的技术指标。用于一般场所防止触电事故的漏电保护器,当漏电电流达到60 mA时,通常要求漏电保护器必须在0.2s内断开电路,当漏电电流为250 mA时,要求在0.04s内断开电路。用于防止发生火灾的漏电保护器的灵敏程度可以适当放宽,动作时间在0.1s到2s之间。
为经常检查漏电保护器的动作性能,漏电保护器上必须装一个试验按钮,按下按钮时,可以模拟一个漏电电流,以检查漏电保护器的开关能否正常脱扣。
相关文章漏电保护器型号规格选择与安装要求

漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。
时间:2022-09-15 08:02:33
1p和1p+n漏电保护器的接线方法

有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:36:36
电热水龙头上漏电保护器的接线方法

在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。
时间:2022-07-09 06:34:58
两相漏电保护器的正确接线方法

有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:33:40
漏电保护器插座的正确接线方法

漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。
时间:2022-07-09 06:30:53
漏电保护器上火线与零线怎么接线

漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。
时间:2022-07-09 06:29:15
漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接

有关漏电保护器的接线问题,购买了一个漏电保护器,但在漏保上接线柱没有标注L和N,这种情况下应该怎么接线,凡在漏保器上无标明符号的,在接线时要注意哪些问题,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:31:01
漏电保护器的不同接线方法

来看下漏电保护器的不同接线方法,生活中的漏电保护器分为1P+N型、2P+N型、3P+N型三种,它们的接线方法必须正确才能及时起到保护作用,以下是这三种类型的漏电保护器的接线方式,供大家参考。
时间:2022-04-18 21:36:05