HS型低压双投刀开关示意图与图形符号
双投刀开关也称转换开关,其作用与单投刀开关类似,常用于双电源的切换或双供电线路的切换等,其示意图及图形符号,如下图。
由于双投刀开关具有机械互锁的结构特点,因此可以防止双电源的并联运行和两条供电线路同时供电。
二、低压双投刀开关HS13系列,电气原理图的画法
一般用于双电源供电中,见下图:
工作原理:
当刀开关触点处于0位置时,开关为断开状态;
当刀开关触点处于2位置时,1与2接通,由市电提供电源给用户供电;
当刀开关触点处于3位置时,1与3接通,由发电机提供电源给用户供电。
附,低压瓷瓶扎线示意图
低压瓷瓶扎线示意图
1、瓷瓶的顶绑
铝包带应超过瓷瓶绑扎部位两侧3 cm,缠绕应均匀。
扎线一般应使用同型号的导线,破股后单线绑扎(材料2米 )。3~5扣。
缠绕3~5扣后,由下侧顺线到瓷瓶上方的顶部交叉后,分别从对面的下侧收回扎线,自扎即可。
使用扎线的中间部位,从瓷瓶的一侧同时自下而上分别缠导线一扣后,两线返到瓷瓶的对面,交叉返回各自的对面,自下而上缠绕
2、瓷瓶的侧绑
扎线一般应使用同型号的导线,破股后单线绑扎。
使用扎线的中间部位,从瓷瓶的一侧同时返到瓷瓶的对面,自下而上交叉后返回,各自缠绕瓷瓶后再由下而上缠绕导线3~5扣,分别从对面的下侧收回扎线自扎即可,如上图。
3、导线回头的绑扎
扎线一般应使用同型号的导线,破股后单线绑扎。
绑扎时应按规程规定,将导线回头留出适当距离,以免因扎线受力伤害导线。截面25 mm2的导线,一般留出从瓷瓶中心算起至扎线间10 cm即可。
大于或小于25 mm2导线,可适当增加或缩小。
扎线时先余出自绑线头,缠绕3~5扣后,返回余头并至导线缠绕10 cm左右,翘起主线回头,缠绕主线3~5扣后,扎线与原扎线余头自扎即可。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。