双闸刀开关控制电动机接线图与电路分析

作者:老电工2015年12月16日 15:34

两只闸刀开关控制电动机接线图

刀开关控制<a href=/diandongji/ target=_blank class=infotextkey>电动机</a>

电动机用双闸式保护装置是用两只闸刀开关控制电动机

启动时先合上启动闸刀开关,它的保险丝额定电流较大(按电动机额定电流1.5—2.5倍选择),因此在启动时保险丝不会熔断。

当电动机进入正常运行后,再合上运行闸刀开关,拉开启动闸刀开关。运行闸刀开关上的保险丝的额定电流要选得小些,等于电动机的额定电流。

因此,在电动机正常运行的情况下,保险丝不会熔断。

但是,在单相运行时,电流增加到电动机额定电流的1.73倍左右,这样大的电流可以使运行闸刀开关的保险丝熔断,断开电源,保护电动机不被烧毁。