水电安装时的穿线知识如下:
1、强上弱下:在决定电线走地时,布线时必须遵循“强电走上,弱电走下”的原则,此外还要遵循“横平竖直”的原则,避免交叉。
2、开槽:开槽的深度要盖过管道为主,而宽度要根据电线的多少来决定。
3、穿电线:线管布好后统一穿电线,同一回路穿统一管,总根数不能超过8根。电线总截面积不超过管内截面的40%。(注:电源线和通讯线不能穿入同一根线管)
4、配管导线:穿入线管导线的那一头必须在接线盒中,线头要保留150mm。
5、强弱电箱:在设置强弱电箱时,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明、空调和插座等。而控制开关的工作电流,必须与终端电器最大工作电流相匹配。一般照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。