水电改造穿线困难或拽不动的原因分析

作者:老电工时间:2020-11-05 16:50:14

在进行水电改造后,在穿线管中穿线困难,或穿线管中的电线拽不动,这究竟是什么原因引起的,是预埋管过少,还是弯头过多,亦或是别的什么原因,与电工天下小编一起来了解下。

穿线管穿线困难或拽不动的原因

在水电改造的过程中,穿线困难或根本拽不动,则可能是由如下几种原因引起的:

一、预埋管过少,管内穿线过多

管内穿线根数超标,自然就不好拽了。规范规定管内应预留管道截面积的40%空间余量,为了更好的运用,请见下表:

水电改造穿线困难或拽不动的原因分析

注意:管内穿线的根数超标,会有很大危害,在电器使用的过程中,会导致管内发热,电线老化快,而且极易造成火灾。

二、弯头过多、煨弯半径不够

应避免小于等于90度的弯曲,内弯曲半径至少是管道直径的6倍。

见下图:

水电改造穿线困难或拽不动的原因分析

弯头数量应根据管道长度而定,越长越要少,具体规范有相关规定。

三、穿线管在瓦工覆盖时被压扁(破损)、掉进砂浆等杂质

1. 水电工需要做成品保护,管头口部应用胶布封堵,防止砂浆、石子杂质进入。

2.瓦工做成品保护时,保证不破坏他人劳动成果。

四、预埋穿线管未预留钢丝

水电改造穿线困难或拽不动的原因分析

五、穿线技巧

为保证电线在穿线管中顺利穿过,需要掌握一些穿线技巧,比如两个人配合着穿线,一拉一送,管内放一些滑石粉或用穿线神器等。

注意,在穿线管中穿线时,如果穿不动,千万不能硬拽。否则,电线出现破损,会带来更大的危害。