在装修工作中做好等电位的设置,对于保障用电安全是非常重要的,装修有很多工种,电位定位接管,需要专业的水电师傅才可以接,并且在装修过程中电位是重中之重,下面具体来了解下。
1、电位需要业主、电工、设计师、监理现场定位,在确定之后,由电工用墨线放样出电位线管走法;
2、线管需横平竖直,管与管之间留一根管的距离,可以增大贴砖的附着力,避免空鼓。
3、每个转角的地方弯两个45度角,方便对电线进行灵活抽动。
4、对于厨房卫生间的电位,一般建立走天花顶。
5、穿线管大小(粗细)要合适, 不仅要使导线穿得进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为 1/3~1/4,严禁导线把穿线管堵实。
6、注意,不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。
7、严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。
8、灯和电气设备的开关务必安装在"相线"上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电,容易引起触电事件。
9、用电系统有两种保护:一是接地保护,二是接零保护,我国目前一般采用接地保护。注意,同一系统中严禁同时采取两种保护,以免造成安全事故。