家装电路改造施工程序及水电改造前注意事项
家装电路改造施工程序一般为:施工人员对照设计图纸与业主、设计师确定定位点→施工现场成品保护→确定线路走向与弹好线→根据弹线开线管槽→开线盒孔→清理渣土→电管、线盒固定→穿好钢丝拉线→连接各种强弱电线线头与包好线头→封闭电槽→对强弱电进行验收测试。
水电改造前的注意事项:
1)水电改造前,应了解橱柜的设计确定好电源、水路的方案。
2)水电工程正式施工前,一定要完整确定开关、灯具、台盆、浴缸、洗衣机等的位置,并且注重安全、实用、将来需要,最好不要轻易改动。
3)暗盒与暗盒间的导线间应用过桥管连接。
4)地上穿线管连接时,管头连接处需要上胶或缠防水胶布。
5)86暗盒间距离要在0.8~1cm间,厨、卫墙面要留贴砖厚度。
6)PVC管道在地面如不开槽,则需要先在地面弹墨直线,再沿墨线固定管道。
7)安装复杂电路前,需要拟定线路图,以及标明线路的走向。工程结束后,应把简明线路图交用户,以便今后检修。
8)暗盒内导线接头必须用防水胶布先进行包扎,外部用绝缘胶布包扎。
9)暗线敷设必须穿线管,电线保护管宜沿最近的路线敷设。
10)暗装开关需要采用专用盒,线头需要留足150mm,专用盒的四周不应有空隙。盖板需要端正,紧贴墙面;
11)单跟管线长度大于15m或有两个直角弯时应增设拉线盒。
12)导线不得选用铝质绝缘护套线。
13)导线在开关盒、插座盒内留线不应小于15cm,卷成圈放在盒底,线头包好,用保护膜盖好。
14)地线与公共导线通过盒内不可剪断应直接通过,需要留有一定余地。
16)电气系统图需要标明布线走向,验收时逐路检验,中途变更需要作好记录。
17)电线保护管宜采用电线钢管或塑料管,塑料管及配件必须为阻燃型产品。
18)吊顶内的导线需要穿金属软管或PVC管,所有导线不得有裸露现象。
19)吊平顶内的电器配管,需要按明管设置,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上,一般不使用软管。金属软管本身应做接地保护。
20)各个双控开关(卧室、过道、大厅等)需要布置到位,并且使用方便。
21)各卫生间浴霸需要预留管与控制线。
22)各种电工材料需要符合设计的要求。电工天下
23)各种强弱线的导线均不得在吊平顶内出现裸露。
24)管线交叉敷设时,需要符合水管在下,线管在上的原则。
25)管与线安装牢固,顺直平整,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线。
26)相线需要经开关控制。(www.dgjs123.com)
27)接地保护需要可靠,导线间与导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。
28)尽量多考虑一些插座的布局,以及预测可能的设施变动位置。
29)进门开关盒底距地面1.2m~1.4m,同一水平线不允许相差大于1mm。
30)开关安装的位置应便于操作,边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m,距地面高度约为1.3m。
31)开关安装后应方便使用,同一室内开关必须在同一水平面,以及按最常用的顺序布置。
32)开关宜安装在门外开启侧的墙体上;
33)空调器、热水器、厨房、浴霸等大功率电器,需敷设专线。
34)
漏电开关、电器、设备的合格证、保修卡应保存好。
35)漏电开关安装要正确,动作正常,灵敏度试验符合规定。
36)没有特殊要求情况下,普通开关面板底边距地1400mm,距门套侧边150mm。
37)
配电箱里新接的电路不得直接接上电源,避免后续施工时有安全隐患。
38)配电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长。
39)其他装修工序完工后,才能够进行灯具、开关、面板的安装。在这之前,应该检测好电路。
40)强电导线与煤气管间的距离应大于300mm,交叉距离大于100mm。
41)热水器最好先确定型号,并且设计好电源、上下水接口的位置。
42)塑料护套线可以直接敷设在空心楼板孔内,护套层不得损伤。
43)所有电线在墙内不允许有接头,以及穿管埋入墙内。
44)所有与开关、插座、漏电保护装置、配电箱及其他用电器连接的电线接头,需要留有一定余量,一般为15cm。
45)同一位置并排的暗盒应成水平,间隙需要一致,水平偏差不大于2mm,间隙偏差不大于1mm。
46)卫生间浴霸排风口需预留,不得在梁底边上5cm以下取孔
47)线管每隔1.5m需要用卡扣固定,以及转角处需要再加固定件固定。
48)线在墙中走,不得损坏线的绝缘体。
49)预埋硬质管线开槽深度不小于2cm,以及直槽边需打毛处理。
50)照明开关控制线单管穿线最多不能超过8根。
51)水盆下面的墙上,最好留个电源插座,以便装厨宝。
52)空调器洞与其电源插座,尽量放在床头的这面墙上,避免以后空调器直接对着人吹。
53)严禁强弱电走一根管,强电和弱电需要保持20cm的间距。