首页 > 家装电工 > 电路布线

室内照明线路布线的几种方式

作者:老电工时间:2021-02-01 09:46:00

室内照明线路主要分为明敷布线、暗敷布线和明暗混合布线三大类型,不同的布线方式有不同的特点,且在敷设施工时的要求也是不一样的,下面就来了解下。

室内照明线路布线方式

1、明敷布线

即指室内没有装饰顶棚板,线路沿墙和楼层顶表面敷设,或室内有装饰顶棚板,而线路沿墙身和顶棚板外表面敷设,能直接看到线路走向的敷设方法,称明敷布线。

2、暗敷布线

指线路沿墙体内、装饰吊顶内或楼层顶内敷设,不能直接看见线路走向的称暗敷布线。在建筑施工中,室内照明插座、弱电线等穿管固定后,被浇筑在水泥板中,浇筑完毕后不可更改。在家装中,通常在墙上开槽走管线到插座或开关或小型电箱。需要穿过整个房间时,通常是在地面开槽走管线。也可以利用吊顶或屋顶阴角线走管线。

3、明暗混合布线

一部分线路可见走向,另一部分线路不可见走向的敷设方法。如在一些室内装饰工程中,其电气设计,在墙身部分采取暗敷布线,进入装饰吊顶层部分则为明敷布线了。

常用的敷线方法有绝缘导线直接敷线、穿管布线、线槽布线:

(1)直接敷线

绝缘导线直接敷线在敷设时注意两点:一是在屋内直敷布线应采用护套绝缘导线,其截面不应大于6m㎡,布线的固定点间距不应大于300mm;二是在建筑屋顶棚内、墙内、柱内严禁采用绝缘导线直敷或明敷布线,必须采用金属管和金属线槽布线。

(2)穿管布线

绝缘导线穿管敷设,则注意其电压等级不应低于交流750V。

一是明敷于潮湿环境或直接埋于土内的金属管布线,应采用焊接钢 管。明敷或暗敷于干燥环境的金属管布线,可采用管壁厚度不小于1.5mm的电线钢管或镀锌钢管。

二是在有酸碱盐腐蚀介质的环境,应采用阻燃性塑料管腐蚀,但在 宜受机械损伤的场所不宜采用明敷。暗敷或埋地敷设时,引出地面的一段应采取防止机械损伤的措施;危险爆炸环境,应采用镀锌钢管;

三是3根以上绝缘导线穿同一根管时,导线的总截面积(包括外护层)不应大于管内净面积的40%,2根导线穿同一根管时,管内径不应小于2根导线直径之和的1.35倍;

四是电线管和热水管、蒸汽管同时敷设时,应敷设在热水管、蒸汽 管的下面;有困难时,可敷设在上面,与热水管的间距不小于0.3m,在蒸汽管上面不下于1.0m;电线管和其他管道的平行净距不应小于0.1m. 5、 穿金属管的交流线路,应使所有的相线和零线处在同一管内;

(3)线槽布线

线槽布线宜用于干燥和不易受机械损伤的场所。线槽有塑料(PVC)线槽、金属线槽、地面线槽等。地面线槽每4~8m接一个分线盘或出线盘。布城时拉线非常容易,因此距离不限。强、弱电可以走同路由相邻的地面线槽,而且可接到同一线盒内的各自插座。地面线槽必须接地屏蔽,产品质量也要过关。比如办公或营业大厅面积很大,计算机距离墙壁较远。如果使用长跳线直接连接到墙上的信息插座和电源插座,显然是不合适的。这时在地面线槽的附近留一个出线盒,即可解决网络接入和电源供应的问题。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读