在进行塑料管布线操作时,应遵循如下的敷设要求:

1、塑料管布线和钢管布线类似,所用的附件为塑料制品,塑料管机械强度较低,埋入墙内时要用水泥沙浆保护,在地面下时要用混凝土保护。

2、塑料管的连接可以用承插法,在使用这种方法时,先将一支塑料管的端头用炉火烘烤加热软化(注意不能离炉火太近,以免烧焦管子),然后把另一支塑料管插入约30mm即可。

3、在塑料管弯曲时,可以在炉火上烘烤加热,软化后慢慢弯曲。如果管径较大,则可以在管内先填充加热过的砂子,然后加热塑料管进行弯曲,弯曲半径不能小于管径的6倍,弯曲处管子不要被弯扁,以免影响穿过导线。

4、当塑料管沿墙明敷设时,其固定点之间,管径在20mm以下时,管卡间距不能大于1m;管径在40mm以下时,不能大于1.5m;管径在50mm及以上时,可以增大到2m。

硬塑料管配线安装连接方法及步骤

有关硬塑料管配线安装连接方法及步骤,用硬塑料管进行配线安装时,其连接的方法有插入法和套接法两种,直接插入法的操作步骤分为四步,套接法适用于各种管径的硬塑料管连接,分为三步进行。

 